"P" op het display van de Nefit Turbo geeft de pompschakeling aan.
Als je de stekker in het stopcontact steekt zalde display eerst de P aangeven.

Deze blijft ongeveer 3 minuten staan indien er geen warmtevraag is.
Mocht de ketel voor een bepaalde tijd niet gebruikt worden (bv in de zomer) zal het toestel 1 x in de 24 uur de P laten zien, ten teken dat de Logica de ventilator en de pomp gedurende 3 minuten laat draaien.

P is dan ook geen storing maar een bedrijfstoestand van deze ketel.