Ik heb een Nefit Smartline CW23? waar ik een Chronotherm kamerthermostaat op heb aangesloten. De ketel slaat niet aan als ik de temperatuur handmatig/continu op hoger zet en als ik op de serviceknop van de ketel druk krijg ik als melding OH, wat volgens het instructieboek betekend dat de ketel stand-by staat maar er geen warmtevraag is.

Als ik de ketel uitschakel en opnieuw inschakel slaat de ketel wel aan, tot de handmatig ingestelde continu temperatuur is bereikt, maar als de temperatuur gaat dalen blijft hij de melding OH aangeven. Kan iemand mij vertellen waar dit probleem inzit/ uit voortkomt?

Alvast bedankt

Christ
 
Kan het zijn dat je een oud type (aan/uit) thermostaat probeert aan te sluiten op een "intelligente" modulerende ketel, die ook een moderner soort thermostaat verwacht?

Misschien is de ketel nog om te schakelen, maar beter is een bijpassende thermostaat aanschaffen.
 
@ Cweb; een chronotherm is een intelligente thermostaat.


Wanneer hebt u de thermostaat aangesloten ?
 
Ik heb de thermostaat gelijk bij het in bedrijf stellen van de ketel geplaatst, medio januari dit jaar ( het gaat om een recreatiewoning ) Maar nu het kouder wordt en ik de ketel weer heb aangezet, viel het mij op dat de ketel niet aansloeg/reageerde en ontdekte ik dit pas.

Groeten

Christ
 
Kijk even of u een type hebt met batterijen, zo ja, dan batterijen vervangen.
 
Jan schreef:
@ Cweb; een chronotherm is een intelligente thermostaat.
@ Jan; oudere chronotherms zijn toch echt aan/uit thermostaten hoor. Heb er zelf een hangen. Weliswaar programmeerbaar met een klokkie, maar de aansturing van de ketel is ouderwets aan/uit.
Een chronotherm is wel altijd een klokthermostaat. Maar in dit geval heb je ongetwijfeld gelijk, als de thermostaat tegelijk met de ketel opgehangen is zal ie er ongetwijfeld bij passen (kan het hoogstens nog een instellingskwestie zijn als ketel en thermostaat elkaars taal niet spreken).
 
Hallo Christ


Een nefit smartline cw3?

Sluit je kt aan op de aansluitklem 1 2

Dit staat op blz 20 van installatie voorschrift die bij de ketel zit.


succes
 
Hallo Cweb, Jan e.a.

Ik heb eerst de batterijen vervangen, gaf hetzelfde resultaat. De aansluiting van de Chrontherm zat op de klemmen 1 en 2 van de ketel. Ik heb de Chronotherm vervangen door een eenvoudige Moduline 100, de RCC er tussenuit gehaald en nu werkt het wel goed.

Allen heel hartelijk bedankt voor alle adviezen.

Groet

Christ
 
Ik heb zelf ook een smartline, maar dan met een moduline 400!

Wat ik ervan weet is dat de moduline's door de ketel gevoed worden, en de chronotherm met batterijen zoals er al geschreven was!

Zou het soms zo zijn dat hier het probleem in zit (lijkt mij dat de ketel de chronotherm ook gewoon vrolijk aan het voeden is!) :?:
 