Ik heb een nefit ketel met storing 3y sub 215 (ventilator loopt te snel)
Het ene moment doet hij het gewoon en valt na 2, 3 uur op storing als de radiator weer om warm water vraagt,
het andere moment krijgt hij meteen de storing net na de reset en blijft dit continue doen.
De storing gebeurt als volgt, hij start op na reset AU, hij start op OC glloeiplug word mooi heet, de storing komt net na OC, tijdens OL, net voor -H of 5 seconden na -H
Wat is er getest of gecontroleerd: kabelboom is na gemeten, connectors zijn gecontroleerd, grondig schoongemaakt alle doorgangen zijn schoon
Ventilator gecontroleerd en naar mijn mening loopt hij niet verdacht en mooi constant in verschillende stappen maar dat is puur op gehoor gebaseerd.
Volgens nefit licht het nu aan de uba branderautomaat maar ik vind het gek dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet?
Ik zelf denk nu aan de ionisatie sensor of branderthermostaat?
Wie heeft er ervaring met deze storing of kan mij advies geven?
Met vriendelijke groet, harrie
Het ene moment doet hij het gewoon en valt na 2, 3 uur op storing als de radiator weer om warm water vraagt,
het andere moment krijgt hij meteen de storing net na de reset en blijft dit continue doen.
De storing gebeurt als volgt, hij start op na reset AU, hij start op OC glloeiplug word mooi heet, de storing komt net na OC, tijdens OL, net voor -H of 5 seconden na -H
Wat is er getest of gecontroleerd: kabelboom is na gemeten, connectors zijn gecontroleerd, grondig schoongemaakt alle doorgangen zijn schoon
Ventilator gecontroleerd en naar mijn mening loopt hij niet verdacht en mooi constant in verschillende stappen maar dat is puur op gehoor gebaseerd.
Volgens nefit licht het nu aan de uba branderautomaat maar ik vind het gek dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet?
Ik zelf denk nu aan de ionisatie sensor of branderthermostaat?
Wie heeft er ervaring met deze storing of kan mij advies geven?
Met vriendelijke groet, harrie