Nefit Kamerthermostaat modoline 200

Status
Niet open voor verdere reacties.
Sinds twee weken hebben we een Nefit topline HRC 30 CW 5 met
een Nefit kamerthermostaat modoline 200.

Het probleem is dat als ik de thermostaat afstel op 20 graden, hij na
geruime tijd meestal op 21 en een halve graad staat.

Het nadeel hiervan is, dat het heel lang duurt voordat de Cv weer
aanslaat.

De installateur zegt, dat er altijd 2 graden tussen zit????

Bij Nefit zeggen ze, dat de kamerthermostaat misschien defect is.

Weet iemand hoe dit zit??

Bij voorbaat dank,

Thea

Vette tekst is echt niet nodig, het wordt toch wel gelezen, mod.
 
Het kan ook te maken met de plaats van de thermostaat, bijvoorbeeld boven of bij een televisie. Of bij een lamp in de buurt.
 
Nefit Moduline thermostaten zijn zeer nauwkeurig.
Het kan echter zijn dat de thermostaat afwijkt, en deze even gekalibreert moet worden.
In de handleiding staat precies omschreven hoe dit moet gebeuren.

Probleem kan ook in de installatie zelf zitten, of de temperatuursinstellingen op de thermostaat.

Als je bv veel, of alleen maar, vloerverwarming hebt, kan de temperatuur wel een "doorschieten", simpelweg omdat de vloer nog lang warmte afgeeft, ook nadat de ketel is gestopt met branden.

Dit is echter een feit dat enkel ter plekke kan worden vastgesteld.


suc6
 
Lytjepole,

Bedankt voor je antwoord.

Dat kan het niet zijn, hij hangt al 32 jaar op dezelfde plaats.

Bovendien zijn de lampen en TV niet aan 's morgens vroeg.

Bedankt voor het meedenken.

Gorp,

Dat kalibreren heb ik gelezen in de handleiding. Daar
staat echter ook dat dit door de installateur moet gebeuren.

Ik heb wel gelezen dat dit ook met een + en - knop werkt,
zoals de hele thermostaat. Ik neem aan dat ik dan naar de
+ moet draaien?? Dit verhogen met b.v. 1,5 graad.
Of is dat geen goede gedachte.

Vanavond heb ik de thermostaat gezet op 19 graden, toen
hij na een bepaalde tijd 20,5 graden aangaf, heb ik de
minimum verhoogt naar 20,5 graad. Het bleef nu de hele
avond lekker warm.

Overigens wij hebben geen vloerverwarming hoor, de
radiatoren zijn ongeveer 6 jaar terug vernieuwd.

Heel veel dank voor je antwoord Gorp.

Groetjes,

Thea
 
Lijkt me dus een kalibreergevalletje ;)

Hopelijk werkt het nu naar je wens, anders horen we het wel weer...


suc6
 
Gorp,

Bedankt alweer, dat kalibreren kan ik toch wel zelf doen??

En is onderstaande veronderstelling juist????
Ik heb wel gelezen dat dit ook met een + en - knop werkt,
zoals de hele thermostaat. Ik neem aan dat ik dan naar de
+ moet draaien?? Dit verhogen met b.v. 1,5 graad.
Of is dat geen goede gedachte.

Bij voorbaat dank,

Thea
 
Zo uit mijn hoofd kan ik het niet zeggen, daar dit heel zeldzaam is.
Je kunt het even proberen, en binnen een paar uur weet je of het juist is.;)

suc6
 
Kalibreren is hier niet de oplossing. Daarmee kun je afwijkingen van de thermostaat ten opzichte van bijvoorbeeld een betere losse thermometer corrigeren. Kortom, wanneer de moduline een waarde aangeeft die niet overeenkomt met de werkelijke temperatuur.

Dat is hier niet het geval. De temperatuur wordt niet onjuist weergegeven, maar schiet door. Wanneer je 's ochtends de thermostaat hoger instelt gaat de ketel opstoken. Om een redelijk snelle opwarming te krijgen stijgt de watertemperatuur in de installatie snel. Wanneer de ruimtetemperatuur is bereikt stopt de ketel met branden, of zoals bij de moduline, moduleert terug. Bij de huidige vrij hoge buitentemperaturen is er op het moment dat de temperatuur is bereikt en de ketel stopt met branden nog veel energie aanwezig in de radiatoren. Deze wordt wel aan de ruimte afgegeven, waardoor de ruimtetemperatuur doorschiet. Ketel schakelt af en komt pas weer in bedrijf wanneer de temperatuur in de buurt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur komt.

Doordat de temperatuur doorschiet met een 1.5 graden en vervolgens weer afkoelt tot 20 graden maakt dat het koud aanvoelt. Dit is puur een gevoelskwestie.

Door een tussentsap te maken naar 19 graden beperk je handmatig het doorschieten en wordt er gelijkmatiger verwarmt. Bij de nefit topline kun je de stijging van de watertemperatuur bij het aanwarmen trouwens temperen door ervoor te zorgen dat het vermogen voor verwarming en de capaciteit van de modulerende pomp juist staat ingesteld. Deze moet niet te hard draaien.

Ik heb zelf ook een nefit topline aquapower hrc 25 hangen in combinatie met een moduline 100. Deze schiet ook door, al is het maar een halve graad. Het effect lijkt minder na het terugschroeven van de pompcapaciteit.
 
Dit effect voel ik als de aanvoertemperatuur te hoog is. Als je hem op 70 graden laat is het ok. Daarboven krijg je zulke temperatuur uitschieters.
 
Zijn die thermostaten niet zelflerend dan?
Ik heb daarmee erg goede ervaringen!
Mijn chronotherm 4 doet dat echt perfect. als ik hem instel op 20 graden om 7 uur, dan is het ook exact om 7 uur 20 graden. (laatst was ik vroeg, en het was 20 seconden voor 7, toen sprong hij van 19,5 naar 20)
 
Mn 22,

Het onderstaande komt mij wel als logisch over. Alhoewel het
toch lastig is, dat hij anderhalve graad zijn doel voorbij schiet.
Dat is hier niet het geval. De temperatuur wordt niet onjuist weergegeven, maar schiet door. Wanneer je 's ochtends de thermostaat hoger instelt gaat de ketel opstoken. Om een redelijk snelle opwarming te krijgen stijgt de watertemperatuur in de installatie snel. Wanneer de ruimtetemperatuur is bereikt stopt de ketel met branden, of zoals bij de moduline, moduleert terug. Bij de huidige vrij hoge buitentemperaturen is er op het moment dat de temperatuur is bereikt en de ketel stopt met branden nog veel energie aanwezig in de radiatoren. Deze wordt wel aan de ruimte afgegeven, waardoor de ruimtetemperatuur doorschiet. Ketel schakelt af en komt pas weer in bedrijf wanneer de temperatuur in de buurt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur komt.

Het terugschroeven van de pomp capaciteit, daar begin ik maar niet
aan. Dat laat ik aan de installateur over.

Gewoon Iemand,

De installateur had de temperatuur op 90 graden, je brandde je
handen aan de radiatoren, dit heeft mijn man al terug gedraaid
naar 72 graden, dit gaf echter geen enkel verschil! En dat vind ik
nog steeds vreemd.

Ingmar 89,

Mijn thermostaat heeft de brugklas nog niet doorlopen. Als ik hem
instel op 20 graden, dan wordt het 21 en halve graad. Na een
tijdje wordt het dan 20 graden. (Hoelang dat duurt, dat weet ik niet
precies.

Allemaal heel veel dank voor jullie reactie,

Thea
 
Mn22 schreef:
De temperatuur wordt niet onjuist weergegeven, maar schiet door.
De moduline is zelflerend, het duurt meestal een dag of wat voordat de instellingen goed zijn, zolang ze nog niet optimaal zijn kan de thermostaat "doorschieten", eigen klopt dit niet want de temperatuur van de ketel schiet door omdat de moduline nog niet goed ingeregeld is, de stooklijn ligt nog te hoog.

Het verschil in temperatuur van 90 of 70 graden is niet goed met de hand te voelen, dat geeft geen behoorlijke indicatie.
 
Het verschil voel je zeker wel. Zowel met je hand en tijdens het stoken. Als je ketel gaat stoken bij 90 graden voelt het voor je gevoel veel warmer aan als bij 70 graden (dit op het moment van stoken).

-althans, voor mijn gevoel
 
Jan, ook bedankt voor je antwoord.

Kan het ook zo zijn, dat de thermostaat te langzaam de nieuwe
temperatuur aangeeft??

Vanmorgen stond de Cv toch zeker al een kwartier aan, en nog
steeds stond de oude temperatuur 18 graden er op.

Groetjes,

Thea
 
Wanneer de moduline zichzelf ingeregeld heeft is de temperatuur van het c.v. water wat minder hoog en gelijkmatiger, daardoor duurt het iets langer voor de ruimte op temperatuur komt dus zal de thermostaat ook niet eerder een temperatuursverhoging kunnen constateren.
Houd het een paar dagen in de gaten, ook een thermostaat kan stuk zijn.
 
Het instellen van de pompcapaciteit bij een nefit topline is eenvoudig. Kan gewoon in het menu van de ketel. Zie daarvoor de handleiding.

Wat betreft zelflerend gedrag van een moduline 200, dit is een vrij eenvoudige thermostaat, vergelijkbaar met de moduline 100. Ik heb nog nooit ergens gelezen dat deze zelflerend zou zijn en tijd nodig heeft om goed te werken. Is bij mij ook niet merkbaar dat het regelgedrag veranderd is, enkele dagen na de installatie. Maar goed ik kan het mis hebben.

Het is gewoon erg belangrijk dat de installatie ook waterzijdig goed in balans is, anders werkt het gewoon niet optimaal. Bovendien is doorschieten niet helemaal te vermijden bij het opwarmen. De installatie moet daarvoor gewoon heter worden gestookt omdat het anders te lang duurt voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt. Bij mij komt doorschieten ook alleen voor bij het opwarmen. Daarna regelt de moduline erg nauwkeurig.
 
Punt 6.3 even na lezen.

Er wordt niet aangegeven dat de thermostaat zelflerend is.
Voor het type gebouw kun je het aanwarmgedrag aanpassen.
Vermoedelijk staat hij op 1, pas bij het bereiken van de kamertemperatuur moduleert de ketel terug. Je radiatoren koelen niet van de een op de andere minuut af. dit kan zeker in deze minder koude periode zorgen dat de kamer doorwarmd (aangegeven door Mn22)

Je zal deze instelling moeten veranderen naar 2 of 3.

3 Geeft al aan dat als je een kleine woning hebt met een groot vermogen aan radiatoren dit de juiste instelling is.
 
Moduline 200 is dus wel instelbaar en de oplossing voor het probleem. Dit in tegendeel tot de moduline 100, waarvan je het aanwarmgedrag dus niet aan kunt passen. Wist ik ook nog niet. Ik heb alleen ervaring met de moduline 100.
 
Mn 22, Onderstaand verhaal klopt precies,
Bovendien is doorschieten niet helemaal te vermijden bij het opwarmen. De installatie moet daarvoor gewoon heter worden gestookt omdat het anders te lang duurt voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt. Bij mij komt doorschieten ook alleen voor bij het opwarmen. Daarna regelt de moduline erg nauwkeurig.

Na het opwarmen blijft het goed.

Bedankt. Mn 22


Chathanky,

Bedankt voor je antwoord Chathanky. Ik heb punt 6.3 even doorgelezen,
en als ik het goed begrijp, is het kiezen of delen.

Of hij verwarmt langzamer, maar komt wel gelijk op de juiste temperatuur.
Of het gaat behoorlijk sneller, maar schiet door.

Wij wonen in een semi bungalow, (die heeft geen grote kamers) De
Cv ketel heeft voor onze woning te veel vermogen, en ook de radiatoren
hebben een groot oppervlak.

Volgens punt 6.3 zou hij dus moeten staan op 3. Maar dan duurt het
langer voor de kamer warm is.

Ik denk dat ik dan beter een keer extra naar die thermostaat kan lopen???

Heel veel dank voor je antwoord, je hebt me echt geholpen.

Groetjes,

Thea
 
De tragere opwarming kun je opvangen door de opstarttijd evenredig te vervroegen.
Mocht het een half uur langer duren dan vervroeg je de tijd met een half uur. Dit zal je proefondervindelijk moeten vasstellen.
 