Mijn Nefit HR combi ketel van 1990 heeft het volgende probleem.
Als ik warm water tap slaat de ketel onmiddellijk aan en blijft branden zolang er warm water vraag is. Daarna stopt hij vrijwel onmiddellijk weer met branden.
Het lijkt dus meer een geyser werking in plaats van een boiler.
Vroeger kon ik een tijdje warm water tappen uit de boiler voordat de brander aan ging en brandde de ketel door na het stoppen van de warmwater vraag om de boiler inhoud op te warmen.
Heeft iemand een idee?
 
Lijkt op een probleempje met de boilerthermostaat.
Kijk even of de voeler van de thermostaat tot boven in de boiler zit.

Onderin de boiler zie je een soort van koperdraadje de boiler ingaan.
Kijk even of je dat verder de boiler in kunt duwen.