Hoi,
Als ik onder de douche sta heb ik opeens ijskoud water. Vervolgens druk ik op reset en dan is er na een paar minuten weer warm water. De ketel gaat op storing als ik ong 5 tot 10 minuten warm water pak. Op cv draait de ketel gewoon goed.

Het vreemde is dat het in 1x ijskoud water is en dat niet de boiler leeg loop. Na resetten heb ik zo weer gewoon warm water.

Iemand een idee wat dit kan zijn?
Luc
 
Als u service knop indrukt krijgt u servicecode, welke geeft hij aan?

Meestal een verlopen/defecte sensor of pomp die bij hoge temperatuur vastloopt.
 
En waarschijnlijk een thermostaatkraan op de douche,,

die blijft braaf bijmengen tot het warme water echt op is en voila,,ineens koud water ;)
 
Kan ook dat de ketel op een 2 gaat staan dan loopt hij ook leeg en warmt hij niet op
 
Dat bedoel ik,, als antwoord op:
Als ik onder de douche sta heb ik opeens ijskoud water.

;)


dus de ketel valt uit op storing 2 maar de thermostaat kraan vertraagt de waarneming ;)

test ditzelfde eens uit op een normale mengkraan [keuken/wastafel]

dan zal de temperatuurval geleidelijk gaan ;)
 
Dank je voor de reactie's

paar dingen die ik niet begrijp:
Hoe kan de pomp stuk zijn als er cv zijdig geen enkel probleem is?

En de mengkraan op de douche kan toch geen storing op de ketel veroorzaken?

Zou het met het verwisselen van de sensoren niet opgelost zijn?

Luc
 
1 - Antwoord op POMP
De temperatuur loopt bij tapwater steeds iets verder op.
Zo kan het dus gebeuren dat bij een hoge temperatuur je pomp vast loopt.

2 - wat werd er bedoeld met de mengkraan op de douche?
Jou mengkaarn zorgt er voor dat je de vooraf in gestelde temperatuur krijgt geleverd zolang hij dat vol kan houden.
Valt jou ketel na bijvoorbeeld 5 min douchen in storing dan zul je dat pas na ongeveer 10 min merken.
Waarom?
Omdat je een voorraad van 25 Liter WW hebt op 60 graden, als je op 35 graden doucht dan heb je nog wel 10 min ww voordat het koud wordt.
Dat is het voordeel van je mengkraan, die probeert zo lang mogelijk de ingestelde temperatuur vast te houden, totdat hij niet meer genoeg WW geleverd krijgt.


Bij CV bedrijf wordt de temp lang niet zo hoog als bij WW bedrijf van het water, of het duurt veel langer voordat het water die temperatuur heeft bereikt waarop de pomp vast loopt



3- verwisselen van de sensor:
Bedoel je aanvoer en retour sensor wisselen?
Dan is het antwoord NEE
Bedoel je de sensor vervangen dan is het antwoord vermoedelijk JA

Maar dan is het van belang dat je de letter achter de 2 weet.
Die krijg je te zien door tijdens de storing de service knop in te drukken.

MVG Obelix2
 