Hallo,
wij hebben een 15jaar oude Nefit EcomlineHRC 23V en die schakelt voortdurend tussen aan en uit, waardoor hij de kamertemperatuur van 21.Grad niet halt. Het blijft op 20grad staan. De brander verwarmt het CV water ca. 5 minute en dan stopt die weer tot de watertemperatuur CV water weer bij 40grade is en dan start die opnieuw.
De UBA code is in de tussentijd OA. Wat precies kan hiervan de oorzaak zijn?
alle sensoren zijn net vervangen
de testschakelaar staat op 0
de 3-wege klebt werkt - anders zou die helemaal niet verwarmen
UBA defect?
kamerthermostat (moduline 30)?
groeten
Sven
wij hebben een 15jaar oude Nefit EcomlineHRC 23V en die schakelt voortdurend tussen aan en uit, waardoor hij de kamertemperatuur van 21.Grad niet halt. Het blijft op 20grad staan. De brander verwarmt het CV water ca. 5 minute en dan stopt die weer tot de watertemperatuur CV water weer bij 40grade is en dan start die opnieuw.
De UBA code is in de tussentijd OA. Wat precies kan hiervan de oorzaak zijn?
alle sensoren zijn net vervangen
de testschakelaar staat op 0
de 3-wege klebt werkt - anders zou die helemaal niet verwarmen
UBA defect?
kamerthermostat (moduline 30)?
groeten
Sven