Slecht idee. Of je moet willen douchen onder een heel mini straaltje?
Daar zijn prioriteitsschakelaars voor.Kees schreef:Mits die automatisch uitgezet kan worden bij gebruik van de doorstromer.
Een 400V installatie (zoals jij het noemt) levert 3 x 230 V in ster. Dat er dan tussen de fasen 400 V staat heeft met de vermogensbereking niets te maken. Er loopt bij 18 kW door elke fase 6000/230 = 26 Ampere en dat zul je dus ook als zodanig moeten afzekeren.Cheater schreef:Het betreft hier natuurlijk om 400 volt installaties.
3x 25A is dan genoeg voor 18kW.