Hallo,

Sinds enige tijd bemerkte ik dat ik ik om de andere dag moest bijvullen.
Nu is het zelfs zo dat ik bijna dagelijks moet bijvullen.

Na de 3e dag, en na zeker te zijn dat ik geen lekkage had, ben ik na het bijvullen er bij gebleven. Tot mijn grote verbazing zag ik dat er tijdens het opwarmen, water via de overstort weg liep, terwijl dit m.i. slechts voor o.a. condenswater zou moeten zijn. Ik weet nu weliswaar waar al dat water na toe gaat, maar niet waardoor dit komt.
Iemand enig idee ?

Vast mijn dank voor enig reactie....
 
Als het uit je overstort komt zal deze wel defect zijn.
Die hoort normaal pas vanaf drie bar aan te spreken.

Dat het tijdens opwarmen er uit loopt is voor 99 % een defect expansievat. Kijk ook even of de druk te hoog oploopt tijdens verwarmen.
 
Te veel water uit de sifon kan duiden op een lekke warmtewisselaar.
De buizen in de wisselaar zijn met O-ringen gemonteerd.
Soms ontstaan er scheurtjes in deze O-ringen.
Als je met overstort de veilgheidsklep bedoeld dan verlies je water
door te hoge druk in het systeem.Of de klep gaat al bij een te lage druk open. Of het expansievat is defect ,waardoor de druk te hoog oploopt.

Groetjes Berhard.
 
Allen bedankt voor de reacties.

Naar de afvoer, lopen feitelijk twee afvoeren.
Een hierval is gewoon PVC pijp (hierdoor kont het water uit.
De tweede is gewoon koperbuis, deze komt vanuit rechtsonder,
(de boiler). Hieruit komt dus het water niet.

De grijze PVC buis wordt via een sifon naar de afvoer geleidt.
Hierin zal trouwens ook vreselijk veel troep (grijs)...deze heb ik vanzelfsprekend ook maar schoongemaakt. Tijdens het opstarten en opwarmen, komt hier trouwens ook warme lucht uit.

MvG

John
 
Afvullen?

Is het dan niet zo dat hier normaliter slechts water in zit ??

Maar, trouwens daar hoef ik mij ook niet druk over te maken,
namelijk, de sifon wordt direct al met water gevuld)
Dat is nou net mijn probleem :)
Maar hopelijk bedoel je dat, indien deze niet afgevuld is, ik dan
misschien stank mag verwachten, niet ??
 
Maak er eens een fototje van een plaats deze even er bij.

Wat ik denk dat je expansie vat stuk is en dat waar je water uit ziet loopen je inlaatcombie is van het boiler gedeelte.
Als het expansie vat defect is dan ook gelijk het overstortventiel vervangen.
 
Ik heb 3 foto's naar klusidee gestuurd.....

1) van de koperen leiding, die ook naar de afvoer gaat.
2) van de sifon
3) van de afvoer

nefit-combi-1.jpg
A
nefit-combi-2.jpg
B
nefit-combi-3.jpg
C


Zoals reeds vernoemd, gaat er water vanuit de Sifon naar de afvoer, dus
niet vanuit de koperen leiding, welke trouwens rechtsonder v.d. HR 32 zit.

Het water komtduidelijk vanuit de Sifon. Deze zit dus aan de condensverzamelbak aangesloten. Alleen, ja....alleen condens kan het dus niet zijn.....:cry:
 
Overstort is niet aangesloten.
De koperen buis is een inlaatcombinatie.
De pvc buis met sifon is normaal de condensafvoer.

Ik vermoed dus toch een lek in de wisselaar/ o-ringen.
 
De overstort staat niet op de foto zoals headhunter aangaf.
Deze hoort in de cv-leiding opgenomen te zijn, zit deze er helemaal niet heb je kans dat de warmtewisselaar door de overdruk het begeven heeft.

De overstort kan ook elders in de cv leiding opgenomen zijn, even verder zoeken dus.
 
@Chathankey

Op foto A staat wel de overstort, maar exact zoals headhunter zegt, de overstort is niet aangesloten op een afvoer.
 
De overstort van figuur a is wel aangesloten op het riool, volg de koperen leiding maar naar plaatje c, daar loost het overtollige water van de boiler.(met het tye ripje aan de pvc afvoer)

Het plaatje is van de waterzijdige overstort van de boiler. (inlaatcombinatie)

Cv zijdig zie je geen overstort op de getoonde foto`s.

Met overstort bedoelt headhunter de cv zijdige overstort.
 
Sorry chathanky.
op foto A zie je de inlaatcombi
als je nu naar links kijk kom je eerst de ww-leiding tegen en dan de cv-leiding boven in de cv-leiding zie je een rode dop/kraan dat is een overstort welke niet is aangesloten op de riolering.
 
Ok , die was mij niet opgevallen, inderdaad dit is de overstort cv zijdig.

Ik kon het op het plaatje niet goed zien, duidelijk niet verder zoeken, wel aansluiten op de opvangbak links.
 
Ik zie dat medegebruikers in ieder geval hun best doen, om het e.e.a.
duidelijk te maken en dat is dus alleen maar goed.
Ik heb weliswaar 3 foto's erbij gezet, maar in feite gaat het dus om foto B. Hier zie je de sifon zitten, deze loopt dus rechtstreeks naar de afvoer en zit dus onder de condensbak.

Dus heel simpel gezegd, het water wordt gewoonweg hier eruit gegooid en dat het niet om condens gaat, moge duidelijk zijn.
Ik ben dus bang dat inderdaad de warmte wisselaar gewisseld moet worden....helaas. :cry: .

Nu kan ik deze wel vervangen, maar indien het toch niet de warmtewisselaar mocht zijn, dan zit ik dus met zo'n ding in mijn maag. Helaas, zal er niets anders opzitten dan Nefit (dure) service te laten komen.

Ik laat in ieder geval nog weten wat er werkelijk aan was.

MvG
 
Ik heb geen idee hoe je bij de wisselaar kan komen maar je kan misschien ergens een kap afdraaien zodat je hem kan zien en dan er waterdruk opzetten om te zien of hij lekt en ik denk dat je het aan de kalk al kan zien, anders een monteur laten komen.
 
Dan blijft er weinig over dan de wisselaar, als er zelfs water uitloopt terwijl de ketel niet aanstaat, is het voor mij wel duidelijk.

Misschien dat je nog een tweede hansje kunt vinden, ik weet niet wat de leeftijd is.
om nog flink te inversteren in een oudere ketel lijkt me ook niet een goede beslissing.
 
Hallo John.

Bij de nefit zit bij in het pvc -buisje bij de sifon een gaatje waarmee het condenswater kan "overstorten". Dit gaatje is gemaakt om bij verstopping van de sifon toch condenswater af te kunnen voeren.
Of de condensafvoer verstopt is kan je even controleren.
Als de warmtewisselaar lek is moet deze vervangen worden.
Nefit heeft hiervoor een garantie regeling.

Bernhard.
 
Bedankt voor alles reacties!

Chathankey, even ter verduidelijking.....Nee hij gooit er alleen water uit als de brander aanslaat ! Dus NIET als hij uit staat.....

Berhard, nee het gaatje zit niet verstopt, even nagekeken.
Trouwens, ook al zou deze verstopt zijn geweest, mag en kan er niet zo veel water er uit worden gegooid, want naar mijn mening zou hieruit slechts condenswater uit mogen komen...en zoals reeds gezegd is dit veels te veel om het als condenswater te betitelen :)

Ik heb vandaag even de sifon er weer afgehaald en door het gat gekeken (dus waar de sifon aan de condensbak vast zit). Veel kon in niet zien, wel dat hier veel smurrie in zit (klak/grijze spul). Daarvandaan zat mijn sifon ook vol met deze rotzooi.
 
Dan denk ik niet dat he de wisselaar is, er blijft altijd cv druk op de wisselaar staan, en zou dan ook gaan lekken als ie uit is.

Enige uitzonderingen zijn dan dat door het uitzetten van de ketel bij verwarmen nog de mogelijkheid heeft dat die lekken, of een hoge drukopbouw van de ketel bij een defect expansievat icm. een niet werkende overstort.

Wat is niet zoveel, ik heb bij iemand gezien die twee keer per dag een emmer condenswater moest leeggooien omdat er op dat moment nog geen afvoer zat.

Maar goed het is te hopen voor je dat het meevalt.
 
Status