Ik heb net de pomp, inclusief luchtafscheider en automatische ontluchter vernieuwd.
Pomp was 2e hands en luchtafscheider en ontluchter verroest door jarenlange kleine lekkage.
Daarna werkte de verwarming wel, maar warm water niet.
Bekende 3-wegklep-probleem(?): bij openen van warmwaterkraan, start de ketel wel op maar worden de radiatoren verwarmd en geen warm water.
Op advies van een bevriende klusjesman het volgende achtereenvolgens vernieuwd: binnenwerk 3-wegklep (revisieset), spoel 3-wegklep (magneetklep) en uiteindelijk de boilerthermostaat. Probleem nog steeds zelfde
.
3-wegklep helemaal losgemaakt (2x), geïnspecteerd (geen afw.) en weer gemonteerd, alle ontluchtingsleidingen doorgeblazen, ketel goed ontlucht. Probleem blijft.
Heeft iemand een tip voor mij? Heb ik iets over het hoofd gezien? Volledig nieuwe 3-wegklep plaatsen? (zou dat toegevoegde waarde hebben boven het revisiesetje?).
B.v.b. dank.
Pomp was 2e hands en luchtafscheider en ontluchter verroest door jarenlange kleine lekkage.
Daarna werkte de verwarming wel, maar warm water niet.
Bekende 3-wegklep-probleem(?): bij openen van warmwaterkraan, start de ketel wel op maar worden de radiatoren verwarmd en geen warm water.
Op advies van een bevriende klusjesman het volgende achtereenvolgens vernieuwd: binnenwerk 3-wegklep (revisieset), spoel 3-wegklep (magneetklep) en uiteindelijk de boilerthermostaat. Probleem nog steeds zelfde

3-wegklep helemaal losgemaakt (2x), geïnspecteerd (geen afw.) en weer gemonteerd, alle ontluchtingsleidingen doorgeblazen, ketel goed ontlucht. Probleem blijft.
Heeft iemand een tip voor mij? Heb ik iets over het hoofd gezien? Volledig nieuwe 3-wegklep plaatsen? (zou dat toegevoegde waarde hebben boven het revisiesetje?).
B.v.b. dank.