Nefit 2510 V Combi warm waterprobleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb een 2510 V combi ketel welke als je warm water aftapt direct ongeveer 2 liter heet water geeft waarna de temperatuur zakt en heel langzaam weer heet wordt.

Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn, de ketel verwarmt gedurende de periode dat het tapwater weer op temperatuur gebracht wordt ook een deel de verwarmingsleidingen.

Misschien een lekke klep ergens?
Wie kan me helpen?

Ben
 
Het zou kunnen dat de 3-wegklep interne lekkage heeft maar een belangrijk punt is:
Komt het warmwater weer op de juiste temperatuur (~60gr) , en hoe lang duurt dat? Wordt tijden het warmwater tappen de cv een klein stukje warm (uitstraling) of worden de radiatoren ook heet.

Als dit niet het geval is kun je ook de draai knop voor op de ketel halverwege tussen comfort en zuinig zetten. Hiermee wordt de bewaartemperatuur van het boilertje niet extreem hoog of laag bijgehouden waardoor de 'dip' niet zo groot is.
Maar er is altijd een 'dip' in de temperatuur welke versterkt wordt door de afstand tussen ketel en kranen.

Mocht de 3-wegklep lekken dan zou ik daar toch een installateur voor laten komen, omdat het een lastig onderdeel is om te verwisselen.

Groet.
 
Na de dip duurt het wel gedurende 6 a 7 liter voordat de temperatuur weer normaal is, de radiatoren worden niet warm maar de leidingen ernaar toe wel grotendeels.

Dat van de knop in de middenstand zetten zal ik eens proberen.
Bedankt voor nu.

Ben
 
Na het verstellen van de comfort knop wordt de tijd voordat het water weer warm wordt alleen maar langer.
Dit is dus niet de oplossing, iemand suggesties?

Ben
 
Ik denk dat Patrick het bij het juiste eind heeft, 3-weg klep lekt door.
Maw niet alle warmte welke wordt opgewekt gaat naar de tapwaterwisselaar maar deels gaat deze energie naar de radiatoren.

2e mogelijkheid zou kunnen zijn dat het toestel niet op capaciteit komt, simpel gezegd: de vlam is niet groot genoeg.
Reden daarvoor kan zijn :
- slecht afgesteld;
- defect aan gasregelblok;
- defect aansturing gasregelblok.
Kalkafzetting in de tapwaterwisselaar kan ook nog.

Maar de 3weg klep zoals Patrick dat beschrijft lijkt mij de oorzaak van je probleem.
 
Ben5553 schrijft niet hoelang dit probleem er al is. Ben je bijv. een nieuwe bewoner in een woning waar deze ketel al hangt en valt dit direct op, of is de ketel al een aantal jaren in gebruikt en valt het nu op.

Als het eerste het geval is dan kan bijv. ook de waterhoeveelheid te groot zijn waardoor het toestel de vraag niet kan bij houden (even testen door een maatbeker van 1 liter te vullen met alleen heet water welke in 10 sec vol moet zijn (geeft dan de juiste hoeveelheid van 6ltr/min).
 
Allereerst dank voor de reactie's, ben al langer de eigenaar van genoemde toestel. Het probleem is geleidelijk gekomen, daarom lijkt me de reden van een lekke of doorlatende driewegklep ook heel aannemelijk, het aanbieden van een te grote hoeveelheid water heb ik getest, precies 1 liter in 10 sec.

Zo'n klep vervangen is dit te doen en hoe zou dit dan in z'n werk gaan?
Klep bestel je neem ik aan gewoon bij een dealer?

Ben
 
Het vervangen van een complete klep evenals alleen het binnenwerk is beide een lastig klusje maar met vaktechnische ervaring goed te doen.

De cv installatie moet daarvoor afgetapt worden en de klep/binnenwerk gedemonteerd worden. Mede omdat deze achter de besturings-electronica zit zou ik adviseren het over laten aan de vakman.