Meterkast: moet ik de woningbouw maar bellen?

Vanwege het ontbreken van een stopcontact in de meterkast bij mijn moeder ging ik vandaag vol goede moed dat even regelen zodat er (via een ups van 850VA) een modem van Ziggo en een antenne versterker aangesloten kon worden. De UPS is nodig voor een persoonlijk alarm dus het modem van ziggo en de signaalversterker moeten in de lucht blijven bij stroomuitval.
Extra groepje gekocht (ABB 16 NA), wandcontactdoos, flexpijp en stroomdraadjes L,N,Aarde.

Toen ik de meterkast openschroefde om de groep bij te plaatsen trof ik aan wat in bijgaande foto's te zien is.

Bij deze ABB Hafonorm ga ik uit van 1 invoer, meterkast gedeeld in links en rechts met ieder eigen aardlek en daarboven ieder zijn eigen afgaande groepen.

Maar de foto's tonen iets anders en naar mijn mening iets heel erg fout.
Beide aardlek schakelaars zitten rechts en bedienen een eigen afgaande groep zelf rechtstreeks. De afgaande groepen links zijn rechtstreeks vanaf de hoofdinvoer gevoed (achterlangs) en naar mijn mening dus niet over een aardlek gezekerd.

Nou ben ik scheepswerktuigkundige en geen elektrotechnicus utiliteitsbouw maar dit lijk me best (levens-)gevaarlijk.

Moet ik maar eens de woningbouw waarschuwen of heb ik het mis?
112860_20180909_115430_resized_2.jpg


112860_20180909_115528_resized_1.jpg


112860_20180909_115539_resized_1.jpg
 
Die aardlekschakelaars zijn aardlekautomaten.

Dus.

2 aardlekautomaten en 2 automaten als eindgroep, totaal 4 groepen.
De automaten zijn vermoedelijk een trekschakelaar voor de wasmachine en de andere voor een CV of boiler.
2 aardlekautomaten zijn vermoedelijk algemeen gebruik.
 
Waarom 2 eindgroepen die niet beschermt zijn door een aardlek? De kast is juist er op uitgelegd om zowel links als rechts ieder 4 groepen af te kunnen beelden met ieder zijn eigen aardlek toch?
 
Afhankelijk van wat er op deze groepen is aangesloten, en of de aardcircuitweerstand laag genoeg is, mag dit inderdaad zo.

Contactdozen voor algemeen gebruik en lichtpunten moeten in ieder geval door een aardlekschakelaar zijn beveiligd. Je zou dus even moeten uitzoeken wat er op welke groep zit.
 
Mag een CV (in technische ruimte) of wasmachine aansluiting in de badkamer wel zonder aardlek?

De rest is namelijk algemeen gebruik en lichtpunten.
 
Dit mag als:

de aardcircuitweerstand voldoende laag is, en één van de onderstaande zaken zijn van toepassing:

iedere groep die niet achter een ALS zit wordt gebruikt voor één enkel apparaat, zeker niet voor een contactdoos voor algemeen gebruik

OF

ten tijde van de aanleg van de installatie was er een oudere norm van toepassing.

Het is een tijd de norm geweest de droge groepen (huiskamer, slaapkamer) zonder aardedraad uit te voeren en achter een aardlekschakelaar te zetten, en de natte groepen (keuken, badkamer) met aardedraad en zonder aardlekschakelaar.

De nette manier is om de verdeler uit te voeren met een hoofdschakelaar en elke groep achter een aardlekschakelaar.
 
Bedankt voor alle reacties zover.

Omdat een groepenoverzicht ontbreekt ben ik geneigd om zelf de boel te fatsoeneren door 2 x 16b NA te kopen en de aardleks ieder zijn zijde van de MK te laten bedienen.

Dus 1x aardlek rechts, 1 x aardlek links, 2 afgaande groepen rechts en 2 afgaande groepen links (+ extra groepje stopcontact waarachter 850 VA UPS in MK).

Het positieve is dat alles wel netjes geaard is.

Of moet ik er afblijven en de woningbouw er op zetten? (met een 99.9% zekerheid dat er neits gaat veranderen, inclusief een correct groepenoverzicht)
 
Je hebt nu geen aardlekschakelaars, alleen 16A aardlekautomaten. Deze kun je niet gebruiken als voorbeveiliging voor de 16A eindgroepen. Het zijn al eindgroepen.

Als je jouw plan uit zou willen voeren dan moet je dus ook nog twee aardlekschakelaars kopen.

Ik zou de aardlekautomaten lekker houden, alleen maar beter. Als je de andere groepen ook met een aardlekschakelaar zou willen beveiligen, koop dan een aardlekschakelaar erbij of vervang alle eindgroepen door aardlekautomaten.
 
Bedankt XanderH

Ik koop voor het linker deel een ALS en blijf van het rechter deel af.

De directe doorzetting van de 2 linker bovenste groepen (zonder ALS) vanaf de invoer naar de bovenste rail baren me wel een klein beetje zorgen, er is geen hoofdschakelaar.

De doorzetting vanaf de hoofdinvoer naar de de ALS strip midden (zowel links als rechts) is in orde.

Ik heb ervaring met 400V gelijkstroom installaties dus dat beetje zorgen zou ik overheen kunnen komen.

Of toch maar afblijven(vanwege ontbreken HS)?
 