Meterkast aanpassen voor zonnepanelen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoe ziet je installatie er nu uit?

Ik zoek ook info omtrent aanpassen / inrichten meterkast.

Ik had begrepen in volgorder:

- Zonnenpaneelen
- Omvormer / inverter
- Werkschakellaar in de meterkast
- Bruto productie meter
- Groep 16 A
- Aardlek schakellaar of samen een alemat
- Hoofdschakellaar
- Energiemeter.

Tevens kom ik waarden tegen van 30 en 300 ma voor aardlek. Welke is juist?
 
Klus-opa mijn situatie is als volgt:
-Zonnepanelen
-Omvormer (op zolder)
-Werkschakelaar (op zolder)
-Alamat 16A - 0.03A (is dus 30Ma)
-Verzamelrails voor alle groepen
-Hoofdschakelaar
-Energiemeter (slimme meter)
-1 fase 35 A hoofdzekering.
 
Jij hebt dus werkschakellaar boven zitten.
Wel zo logisch, vond al raar dat die ook in meterkast moet zitten, allicht een eis voor de bruto productie meter?

Je kan nergens goed info vinden op internet behalve globale schema's of je wordt doorverwezen naar de Nen1010.... paraaf 712.

Maar om nu de Nen1010 te downloaden voor meer dan 200 euro.....
 
Volgens schema van enexis zit werkschakelaar tussen omvormer en brutoproduktiemeter.
Ik heb geen brutoproduktiemeter en het lijkt me handig om werkschakelaar naast de omvormer te hebben.
Kan ik altijd nog schakelen boven op zolder en eventueel onder met alamat
 
Van omvormer naar werkschakelaar heb ik 40 cm ymvk van 3x2,5mm2.
Van werkschakelaar naar Alamat 3x2,5mm2 in kabelgoot(K25)
Van alamat naar hoofdrails en dan naar hoofdschakelaar 2x6mm2
Mijn omvormer is max 2700 wat
 
Hier enkele foto's
32249_omvormer_klein_1.jpg

32249_aansluiting_klein_1.jpg

Zonnepanelen zijn nog niet aangesloten
 
Klump4u schreef:
Wandcontactdoos zit op een andere groep aangesloten.
Is alleen voor adapter die gateway onder omvormer voedt
Prachtig maar hij is vastgezet en dan is het geen tijdelijke functie meer maar een vast installatie deel en dat mag niet worden uitgevoerd in VMVL.
 
Ben na wat uitzoekwerk wat wijzer geworden.

Pas als men een bruto productie meter laat plaatsen, dient de werkschakellaar geplaatst te worden, de schakellaar tussen stroom van zonnepaneel en de bruto productiemeter,

Dit zodat de monteur altijd veilig kan werken aan de installatie.

Waar ik nog niet uit ben, moet er nu wel of geen aardlek tussen? Dit zou te maken hebben een ohm weerstand, maar gemeten tot wat? Van groepenkast tot de omvormer op zolder of van groepenkast naar de aardpen? En hoeveel is de grensweeestand dan?
 
Het gaat om de verspreidingsweerstand van je aardpen.
de maximale weerstand zonder aardlek is afhankelijk van de groep, is het een automaat of een smeltpatroon en wat is de waarde ervan.
 