Je zou in de perilex doos kunnen meten of er op de draden spanning staat.
Wat ik op de foto kan zien zit er op je ventilator een boekwerkje geklemd, daar zit ook meestal een aansluitschemaatje bij.
Ooit bij mijn broer een ventilatie probleem opgelost.
In de perilex contactdoos (stopcontact) bij de ventilator zitten, als het goed is, 5 draden aangesloten.
1 bruine (fasedraad), continu spanning, deze zorgt ervoor dat de ventilator in stand 0 continu zachtjes door blijft draaien.
2 zwarte draden, deze komen van de meerstandenschakelaar elders in huis vandaan, deze bepalen de snelheid, waarmee de ventilator gaat draaien, afhankelijk op welke zwarte draad er spanning komt te staan door de stand van de schakelaar.
1 blauwe draad (nuldraad)
1 geel/grijze draad (aarde).
Als de schakelaar uit staat, staat er op geen van beide zwarte draden spanning.
Schakelaar in stand 1.. op 1 van de zwarte draden komt spanning te staan.
Schakelaar in stand 2.. op de andere zwarte draad komt er dan spanning te staan.
Dus nooit op beide zwarte draden tegelijk.
Acht je jezelf in staat om dat zelf veilig na te meten? Wel voorzichtig werken, want er staat spanning op.