Mazoutbrander wordt snel vuil

Status
Niet open voor verdere reacties.
Filters schoonmaken
Ventilator schoonmaken
De juiste nozzle monteren (juiste grootte inspuiter, en breedte in graden)
Brander afstellen op juiste druk
Roetmeting doen
Rookgastemperatuur meten
Zuurgraad meten

Pas dan is de brander goed afgesteld.
(en misschien vergeet ik nog iets)
 
Co2 = 12,45
co = 37
o2 = 3,8
luchtovermaat = staat er niet op
temperaturen ketel = 60 rookgas = 205 verbrandingslucht = 10
rendement = 90,9
oliedruk pomp = pompdruk = 10 bar

Zijn deze waarden goed?
 
Filters schoonmaken = ok
Ventilator schoonmaken = weet ik niet
De juiste nozzle monteren (juiste grootte inspuiter, en breedte in graden) = ok
Brander afstellen op juiste druk = wanneer weet je als dit juist is?
Roetmeting doen = ??
Rookgastemperatuur meten = 205 graden
Zuurgraad meten = ???
 