Beste.
Wij hebben 3x25 ampère aansluiting 400 volt. Betekent dat , dat ik 3x25 ampère x 230 volt in totaal kan trekken , of geldt dat per zekering ?
Alvast dank voor uw reactie.
Dank. Geld dat dan als totaal wat ik op één moment uit het net kan halen , of ka ik bij wijze van spreken 15000 Watt uit de ene en 15000 Watt uit het andere contact ( andere zekering) halen ?
De formule om het vermogen te berekenen voor een driefasige aansluiting van 230 V of 400 V is dezelfde, nl: √3 x U x I. Mocht er dus bijvoorbeeld een 25 A automaat staan, dan berekent u het maximale vermogen als volgt:
3 x 230: √3 x 230 V x 25 A = 9947,5 VA
3 x 400 + N(ulleider): √3 x 400 V x 25 A = 17 300 VA
Gezien deze vraagstelling. De hoofdzekering kan dus 25A aan, dat is dus de genoemde 5750 watt per fase.
Maar in de regel zijn de ná de hoofdzekering geplaatste automaten die de eindgroepen (en dus "contacten") beveiligen 16 ampère, wat dus inhoudt dat je normaal gesproken een 230v eindgroep in je meterkast tot maximaal 16x230v is 3680 watt kunt belasten.