Tuttivin@
De bedoeling is dat je controleert of de radiatorventielen inwendig open staan. Als de ventielen helemaal open staan dan kan je de andere installatie delen verder onderzoeken.
Zoals Marcn88 aangeeft.
Toevoerleiding naar de verdeler:
- te kleine diameter, zie ik een 16mm leiding?
- vuil in de leiding
- inserts met te kleine diameter
- knik in de leiding
- pomp te lage stand
- pomp vervuild.
Worden de radiatoren op de verdiepng wel warm?
Bernhard
De bedoeling is dat je controleert of de radiatorventielen inwendig open staan. Als de ventielen helemaal open staan dan kan je de andere installatie delen verder onderzoeken.
Zoals Marcn88 aangeeft.
Toevoerleiding naar de verdeler:
- te kleine diameter, zie ik een 16mm leiding?
- vuil in de leiding
- inserts met te kleine diameter
- knik in de leiding
- pomp te lage stand
- pomp vervuild.
Worden de radiatoren op de verdiepng wel warm?