Loze CV leiding 1 meter kans op bevriezen?

Wij hebben een mooi oud huis, en deze is nog voorzien van dikke CV leidingen (zie foto). Nu willen we beneden toch geen CV meer maar vloerverwarming, dus ik wil eigenlijk de CV leiding in het plafond (welke nog open ligt) dicht maken. Boven heb ik al wel afgewerkt, en ik ben vergeten om de CV leiding daar af te tappen :oops:

Nu is het wel zo dat ik hierdoor op de 1e etage een stuk dode leiding krijg van +/- 80 cm voor zowel aan en 20 cm voor afvoer. De leiding loopt achter een steensmuur, en heb ik boven wel geïsoleerd (zowel achter de muur als ook de buis met buisisolatie)

Wat is nu het risico dat de loze leiding bevriest? Is deze eigenlijk nihil, of kan ik toch beter boven de boel open slopen om daar ter plekke de leiding af te stoppen ...

En als ik de leiding moet gaan dichtmaken, hoe stop ik dit af? Ook boven zit bij de splitsing helaas geen draad (is gelast)...

Superbedankt alvast voor de tips

Ik heb een foto van voor isolatie toegevoegd
Overzicht boven (is inmiddels weggewerkt achter gipsplaat)
116064_FullSizeRender_1.jpg

Detail van de buis
116064_Detail_buis_1.jpg


116064_Situatie_boven_1.jpg
 
Als het een loze leiding is, staat die dan nog wel in verbinding met de installatie en gevuld?

Zo ja, dan is die niet loos, maar achter een wandje met buiten een steens muurtje, ik heb ze bij noordoosten wind en 10°C onder nul en wel eerder zien bevriezen.

Als die niet meer nodig is gewoon weghalen, ook als er lucht in blijft staan boven op het water roest die gewoon weg.

Vr Gr en succes ermee
 
CVolieboy,

Dank je! Klopt, het wordt dan inderdaad een doodlopende leiding, die voor de rest wel gevuld zou zijn, lucht ben ik niet zo bang voor omdat hij verticaal is, maar toch...

Dan toch nu maar een extra dag ellende op de hals halen, om hem op het juiste punt dicht te maken :( kan ik mijn vriendin weer blij mee maken :(

Enig idee hoe ik zo'n oude buis goed dichtkrijg? (het liefst zonder stunt werk met lassen, al heeft de vorige bewoner dat ook voor elkaar gebakken....)
 
Vanaf waar die meer nodig is op een lager niveau afzagen en schroefdraad op snijden dan een kap erop schroeven.

Liefst zo dicht mogelijk bij de hoofd leiding zodat er ook geen lucht in blijft staan.

Vr Gr
 
(het liefst zonder stunt werk met lassen, al heeft de vorige bewoner dat ook voor elkaar gebakken....)

Als ik die laatste foto zo bekijk dan denk ik dat het een gewone sok met schroefdraad is en die zou je kan los kunnen draaien met het juiste gereedschap.
Of zie ik dat nou verkeerd?.
 
Wat je daar ziet is een aftakking die misschien wel bereikbaar is, maar de hoofdleiding erachter langs het dak is niet meer bereikbaar en zou dan afgeblind worden in de kamer eronder Henk.

TS ga je dan de voeding van de vloerverwarming ergens anders op aansluiten?
 
De sok zit niet aan de aanvoer buis, maar aan de buis richting de verwarmingen. De aansluiting tussen de aansluitbuis en de aftapbuis naar de verwarmingen is gelast.

De vloerverwarming komt inderdaad ergens anders. Dit CV gedeelte zou alleen voor de verwarming boven zijn. Er komt dus een dood stukje wat naar beneden steekt... een ontluchting naar onderen lijkt mij onlogisch..

Henk, het klopt idd dat ik het liefst de aansluitbuis in de woonkamer onder de slaapkamer zou aftappen, en dus een dood stukje naar beneden zou hebben, waar water in blijft staan...
 
Bedankt allemaal voor de tips. Naar een speciaalzaak gegaan en daar advies gevraagd en plastic afdichtringen + doppen gekocht. Met een paar grote sleutels makkelijk vastgedraaid

Na een nachtje 2 bar op de leiding is er nog geen druppel te zien, hij is dus mooi dicht en het afwerken is ook al weer gelukt! Zonder zorgen dat de leiding gaat bevriezen de komende 10 jaar de winters door :)
 