Lengte draden en dikte berekenen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

Weet iemand hoe je aan de hand van de te overbruggen lengte en de benodigde capaciteit kunt uitrekenen welke draden je nodig hebt?

Bijvoorbeeld 90A op 50meter van de stoppenkast.

Bij voorbaat dank,

Arnold
 
Arnold, misschien wil je even uitleggen, wat het doel is van deze berekening.

We hebben op dit forum de bedoeling mensen te helpen met doelgerichte vragen, niet met utopische berekeningen of schoolopdrachten.
 
Het lijkt me een merkwaardig doel, 90 A in een schuur tbv appartementen.

En dat vanaf een "stoppenkast".

't Is nogal veel voor een appartement in een schuur... :(
 
Nou ja,

Het gaat om 3 appartementen die ieder een hoofdschakelaar hebben op 32A. Ze zullen wel geen 90A gebruiken, maar zo kom ik aan de 90A.

In mijn stoppenkast is een aparte groep gemaakt (80A) tbv de drie appartementen. Van deze groep gaat een kabel naar de schuur, waar een splitsing in drie plaats vindt: tbv 3 appartementen.

Het gaat er nu om om te bepalen welke dikte de aanvoerdraden van stoppenkast naar schuur moeten hebben. Ik heb wel een tabel gevonden met afstanden en Amperages, maar het zegt me nog niet zoveel....
 
Om de juiste aderdiameter te berekenen moet ik wat meer gegevens hebben dan alleen de afgezekerde waarde.
Hoe wordt de kabel gelegd ?

* in buis?
* kabelgoot?
* door de grond?

Deze zaken zijn van groot belang om het goed te bepalen, als ik zo moet gokken kom ik op een 5x16mm.

Groeten,
Eric
 
Hai,

Voor 90A trek je 4x25 mm2 (koper) of 4x50mm2 (aluminium) en monteer je deze af in een 125A kast.

Zijn voeding word minstens 4x95AL (aluminium).

(uitspraak is gebasseerd op ruim 10 jaar ervaring energiebedrijf :mrgreen: )

gr
dennis
 
Dennis schreef:
Voor 90A trek je 4x25 mm2 (koper) of 4x50mm2 (aluminium) en monteer je deze af in een 125A kast.

Zijn voeding word minstens 4x95AL (aluminium).

(uitspraak is gebasseerd op ruim 10 jaar ervaring energiebedrijf :mrgreen: )
Aluminium wordt zelden tot nooit toegepast in de particuliere sector, en 5x16 kan op 50 meter al voldoende zijn afhankelijk van de manier waarop deze kabel gelegd wordt.

Groeten,
Eric
 
3x80A voor drie appartementen lijkt mij nogal overdreven.
Om een goed advies te geven moeten we meer gegevens hebben.
bijv wat voor apparatuur er in de appartementen staat (wasautomaat,wasdroger,vaatwasser enz)
Een hoofdschakelaar van 32A kan je overigens met max 25A afzekeren.
 
Rommelig topic!
Maar ik vermoed dat de vraagsteller drie losse "hokjes" in één bijgebouw heeft die allen een eigen voorziening krijgen; koken, wassen etc. (anders is het inderdaad een beetje overkill)

Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen; is het niet verstandiger om elke gite op een eigen groep te zetten? Als er nu bij 1 iets mis gaat zit het hele "blok" zonder stroom. (of is dit een niet zo slimme opmerking als er gesplitst wordt met apparte zekeringen en hoofdschakelaars :? )
 
Eric schreef:
Dennis schreef:
Voor 90A trek je 4x25 mm2 (koper) of 4x50mm2 (aluminium) en monteer je deze af in een 125A kast.

Zijn voeding word minstens 4x95AL (aluminium).

(uitspraak is gebasseerd op ruim 10 jaar ervaring energiebedrijf :mrgreen: )
Aluminium wordt zelden tot nooit toegepast in de particuliere sector, en 5x16 kan op 50 meter al voldoende zijn afhankelijk van de manier waarop deze kabel gelegd wordt.

Groeten,
Eric

Hai Eric,

ik doelde op de voeding die hij nodig heeft.
Heb ik er zeer onduidelijk bij gezet.

gr
dennis
 
Hoi allemaal,

Óp de 'hoofdstoppenkast' is één aparte groep (80A), waarvandaan drie draden naar de schuur gaan. Deze zitten in een kabel (mantel om de drie draden), met waar nodig een aparte buis. In de schuur vindt een splitsing plaats in 3-en: naar ieder appartement. In ieder appartement is een stoppenkast aanwezig, met 9 groepen, onder 1 hoofdgroep (32A).

In het appartement, naast standaard verlichting en stopcontacten:
- ijskast
- kleine vaatwasser
- boiler (werkt 's nachts: 2200 W)
- elektrische verwarming van in totaal 3500 W (appartementen worden vnl in de zomer gebruikt, dus zullen niet veel aan staan).

Alvast bedankt voor je reactie!

PS Nameting leerde mij dat de afstand van huis tot schuur plm. 25 meter is.


PS2 @rie, Wat bedoel je precies met de opmerking 'Een hoofdschakelaar van 32A kan je overigens met max 25A afzekeren.'?
 
Arnold,

Het is al een oud topic en misschien zit de kabel er al lang in, maar je moet kijken naar de zekering voor de kabel dikte. In dit geval is de zekering 80A en hier hoort een 16mm kabel bij. In dit geval dus een 5x16mm.
Nu zit je nog met het spanningsverlies. Dit mag niet groter zijn dan 5%.
Hiervoor is ook een formule. Voor draaistroom geldt: V3 x lengte x rho x stroom x cos phi en dit alles delen door de doorsnee.
 
Hallo Arnold

De opmerking van @rie is terecht. Het is een wat kromme toestand, en inmiddels voor schakelaars aangepast. De eerstvolgende grotere zekeringwaarde boven 25 A is 35 A. Dat is groter dan de 32 A van de schakelaar en die mag daar dus niet mee belast worden. De grootst mogelijke waarde is dan ook 25 A.
Eenzelfde situatie zie je ook bij de 3-f kontaktdozen. De stappen daar zijn 16, 32, 63 en 125 A. Is er een zekering van 35 A nodig, moet je dus een kontaktdoos van 63 A gebruiken.

Vr.gr. Gerrit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via