Lekkage in Remeha Ace Calenta ketel?

Er zitten plekken op de onderplaat van onze CVketel van nog geen 3 jaar oud. Onze installateur heeft er nog niet over gehad, maar we kwamen hier zelf achter. Is dit een lekkage? Er is wel een nieuwe 3wegklep + motor in gekomen, maar lijkt me niet dat hierdoor zulke plekken door ontstaan, of kan dit wel? Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.

ketel binnenkant januari 2024 1.jpg

ketel binnenkant januari 2024 2.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Kleine lekkage van de onderste koppeling en mogrlijk nog hoger ook een koppeling
    Of niet goec aangedraaid of de pakkingring niet vervangen of door de hitte hard geworden
    De ontstane kalk onderin het toestel komt door water mogelijk in koude toestand van de lekkage wat bij het gebruik van het toestel verdampt.

    Vr Gr
     
    • Like
    Waarderingen: Johanna1973
    Nog even een reactie op bovenstaande. De Remaha installateur is langsgeweest en heeft een lekkage boven sanitair pomp en bij hydroblok sanitair gevonden en vervangen. Ook heeft hij het puntstuk met keerklep vervangen.
    Nogmaals bedankt voor alle goede tips hierboven!
     
    Hydroblok is niet lek want dan zou er water op de eerste plaat staan waar het hydroblok op bevestigd zit.
    Rubbers van de onderste pomp vervangen en gelijk de NTC boven de pomp controleren vaak zijn deze doorgerot door de lekkage van de pompkoppeling, maar dat is in dit geval niet te zien.
     
    • Like
    Waarderingen: Johanna1973