Goedemorgen,
Mijn CV installatie loopt al enige tijd (enkele maanden) leeg. Druk min enkele dagen van 2,5 naar 0 bar.
lekkage kan ik niet vinden (kruipkelder niet 100% toegankelijk ivm door gemetselde funderingen);
Gisteren de CV ketel uit gezet en condens slangetje in emmer gehangen, op druk gebracht en na einde van de dag was de druk 1 bar gedaald en de emmer nog kurkdroog. Dus ketel in orde lijkt me.
Het expansievat is iets vreemds mee. De onderste helft klinkt dof en de bovenste helft hol. De aansluiting zit aan bovenzijde. Nu kom ik overal tegen dat aan de kant van de aansluiting het water hoort te zitten. Dat is bij mij dus net de andere kant. is dit "normaal" of is er dan toch wel wat aan de hand?
Wat kan verder nog een reden zijn waarom de druk terug loopt?
Mijn CV installatie loopt al enige tijd (enkele maanden) leeg. Druk min enkele dagen van 2,5 naar 0 bar.
lekkage kan ik niet vinden (kruipkelder niet 100% toegankelijk ivm door gemetselde funderingen);
Gisteren de CV ketel uit gezet en condens slangetje in emmer gehangen, op druk gebracht en na einde van de dag was de druk 1 bar gedaald en de emmer nog kurkdroog. Dus ketel in orde lijkt me.
Het expansievat is iets vreemds mee. De onderste helft klinkt dof en de bovenste helft hol. De aansluiting zit aan bovenzijde. Nu kom ik overal tegen dat aan de kant van de aansluiting het water hoort te zitten. Dat is bij mij dus net de andere kant. is dit "normaal" of is er dan toch wel wat aan de hand?