Leidingen vloerverwarming maken bonkend geluid

Hallo,
Wij hebben boven in de badkamer vloerwarming laten leggen.
Als wij de kachel beneden aan zetten, komt er een bonkend geluid weg bij de leidingen (deze zitten in de garage)
Wat kan dit zijn? En de belangrijkste vraag; hoe kan dit opgelost worden?

34443-6485ad23cf2add9b1f7b04394bdd57c4.jpg
 
De aftakking/verdeler zit dus een volle verdieping lager dan de vloerverwarming.
Kun je het systeem überhaupt wel ontluchten op het hoogste punt?
 
Er zou ergens boven in het circuit van de vloerverwarming een ontluchtingskraantje te zien moeten zijn (al is dat al de slechtste oplossing) Lucht stijgt namelijk naar het hoogste punt en blokkeert de stroming van water.

Bij verwarmen zet de lucht in het systeem uit, en veroorzaakt het bonken.

De specialisten in CV-ketels hier kunnen je vertellen of dit schade kan veroorzaken aan je CV-ketel.
 
Er kan boven een niet te zien ontluchtings punt zitten. Alleen jammer dat het RTL ventiel met de stromings richting verkeerd zit. Bij bereiken van het setpunt gaat ie klapperen.
 