leiding kwam van boven en nu van onder, radiator badkamer wordt niet warm

Hi,

CV zat vroeger op zolder en is jaren geleden verplaatst op begane grond. CV leiding liep vanaf begane grond eerst helemaal naar de zolder om vervolgens naar beneden te komen en op de tweede verdieping (onder de zolder) de badkamer radiator en een radiator in de slaapkamer te verwarmen. Vanwege verbouwing is CV leiding verplaatst en loopt niet meer via zolder maar over de tweede verdieping vloer rechtstreeks naar badkamer radiator en ook door naar de radiatoren aan de voorzijde op de begane grond. Alles is opnieuw aangesloten en alle radiatoren werken weer op de begane grond. De badkamer radiator en de radiator op de eerste verdieping worden nu helaas niet meer warm (wel als de radiatoren op de begane grond uitgezet worden, dan gaat het water niet eerst naar beneden maar gelijk naar de badkamer radiator).

Hoe is dit op te lossen?

Mogelijk wat ermee te maken kan hebben (weet niet zeker) is dat voorheen de aanvoer via een dikke cv leiding kwam vanaf zolder (22 mm) en nu van onder splitst de nieuwe cv leiding (pex 20mm) rechts omhoog naar de badkamer radiator met een 16mm en links naar beneden via de oude 15 mm cv buis. Idee dat water weg van minste weerstand zoekt en eerst naar beneden gaat en niet meer omhoog naar de badkamer radiator.
Stel dat we de nieuwe aanvoer leiding van 20 mm (vanaf onder) weer terug plaatsen boven de aftakking van de nieuwe 16 mm buis, dat het water eerst langs de badkamer radiator stroomt, dat het probleem is verholpen?
 
Nee.

Wil je een goed werkende installatie, dan moet deze waterzijdig ingeregeld worden. Zowel bij aanleg (wat bijna nooit gedaan wordt) als na iedere modificatie (wat al helemaal nooit gedaan wordt).

Hoe je een installatie waterzijdig in moet regelen is wel te vinden in diverse tutorials. Belangrijk is dat je begint met een overzicht van je CV-systeem.
 
Dank Walker, dat waterzijdig heb ik over gelezen, dan kun je een beter ingeregeld systeem krijgen. Daar ben ik nog niet aan toe. De badkamer radiator werkte prima toen aanvoer van boven kwam en nu hij van onder komt niet meer. daar zoek ik nu in eerste instantie een oplossing voor
 
Je hebt teveel weerstand in delen van je installatie waardoor daar geen water meer door heen stroomt.

Dat kun je proberen op te lossen door waterzijdig in te regelen. Dat is de meest eenvoudige oplossing. Andere oplossing is het verminderen van de weerstand door leidingdiameters te vergroten. Dat is meer werk.

Maar goed, als je een goedwerkende installatie wil, moet je niet lukraak leidingen gaan verleggen zonder na te denken over de te gebruiken leidingdiameters. Als je het goed wil doen moet de installatie zorgvuldig worden ontworpen en ook worden doorgerekend.
 
Alle buizen die horizontaal lopen hebben afschot naar boven. En ergens boven, het hoogste punt, zit een ontluchter.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan