Lamp aangesloten nu doen de stopcontacten het niet meer

Hallo,
Ik heb een hanglamp opgehangen.
Uit het plafonddoos kwamen de volgende draden:
2 bruine
2 blauwe
1 zwarte
1 rode
1 groene (dus niet geel/groen)

De lamp eerst aangesloten op bruin en blauw: alle electra in die kamer deed het niet meer.
Lamp aangesloten op rood en zwart, lamp doet het wel maar de stopcontacten niet meer.

De vlasklemmen vervangen, 2 bruine en groene samen (oude kleur van fasendraden is groen) en de 2 blauwe samen.
Lamp doet het nog steeds maar stopcontacten nog steeds niet.
Als ik de groene draad apart doe, doet de lamp het ook niet meer dus de groene draad is denk ik wel echt een oude fasendraad.

Iemand enige idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit oplossen?

Foto:


116128_IMG_20170130_175921_1.jpg
 
Oude en nieuwe kleuren mogen niet door elkaar gebruikt worden. Maar blijkbaar zit het bij jou al zo.

De kapotte kroonsteentjes direct vervangen, deze zijn levensgevaarlijk! En zorg even dat de installatie spanningsloos is door de stop / automaat uit te zetten.

Bruin (fase) combineer je met groen in 1 Lasklem.
Blauw (nul) combineer je met rood in 1 lasklem. Hier steek je ook een extra blauw draad in.
Zwart is de schakeldraad vanaf de schakelaar.
Geel/groen is de aarde.

De lamp sluit je aan op de extra blauwe draad en de zwarte schakeldraad met een blokje van 3 geïsoleerde kroonsteentjes.

Ook de aardedraad hieraan vastzetten.

En kijk of je (nu of later) de hele groep van de juiste (nieuwe) kleuren kunt voorzien.
 
Je moet de rode bij de blauwe steken.
Volgens mag het trouwens niet om oude en nieuwe kleuren door elkaar te gebruiken, maar daar kunnen de electra specialisten hier wel meer over vertellen.
 
Zo zou het moeten werken:

2 bruine+1 groene aan elkaar
2 blauwe+1rode+1blauwe naar de lamp
1 zwarte naar de lamp

ps. verschillende kleuren door elkaar gebruiken mag officieel niet. maarja zolang het bij je eigen thuis is? lekker boeie

gr
 
Heb je nieuwe lasklemmen gebruikt of oude lasklemmen hergebruikt?
Als het oude zijn zou ik die nog even vervangen door nieuwe. Door draden meerdere keren in en uit lasklemmen te halen wordt de verbinding minder goed.
Daardoor meer overgangsweerstand > meer kans op warmte ontwikkling > meer kans op brand.

Dus nu je weet hoe het moet zitten is het een koud kunstje.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via