Ik wil krachtstroom in mijn schuur en carport gaan aanleggen.
De situatie is nu als volgt:
De afstand van de schuur tot de meterkast is zo'n 80 meter. De carport ligt zo'n 20 meter voor de schuur.
In de schuur is nog geen elektra aansluiting.
Hier wil ik graag, naast de gebruikelijke 230VAC apparatuur en verlichting, ook 3-fase 400VAC apparatuur kunnen aansluiten (lasapparaat, zaagmachine etc.). Eventueel komt hier in de toekomst ook nog een 1-fase zonnepanelen installatie op het dak (max. 3200WP).
In de carport ligt al een 230VAC aansluiting.
Hier wil ik ook 3-fase apparatuur kunnen gaan gebruiken. Daarnaast wil ik hier graag voorzien in de mogelijkheid om een 3-fase 400VAC oplaadpunt voor een elektrische auto in de toekomst te kunnen plaatsen.
Ik heb een 3-fase (3x25A) huisaansluiting. Er zitten nu 9x16A eindgroepen op + een 1-fase 16A zonnepanelen groep. Er zit een 40A hoofdschakelaar in de kast. Deze 3-fase groepenkast en de huidige zonnepanelen installatie heb ik een paar jaar terug zelf geplaatst en aangesloten.
Om de krachtgroep in de schuur en de carport aan te leggen is mijn plannetje als volgt:
- 1xgrondkabel circa 80 meter, 4x6mm2+aardlitze. Deze kabel wordt dan na circa 60 meter opgesplitst; een deel naar de schuur en een deel naar de carport (T-splitsing met mof in de grond).
- 3P+N 20A, 30mA Aardlekautomaat met C-karakteristiek voor aansluiting krachtgroep in de groepenkast. Deze sluit ik NA de 40A hoofdschakelaar in de groepenkast aan.
- In de schuur splitst ik de 4x6mm2 grondkabel verder op in een 400VAC deel en een 230VAC deel. Mocht hier in de toekomst nog een zonnepanelen installatie bijkomen dan maak ik hier een aparte 16A eindgroep voor met een eigen Aardlekautomaat in de schuur. Deze komt dan op een andere fase dan de huidige zonnepanelen installatie.
- In de carport komt er voorlopig alleen een combinatiestekker op de 4x6mm2 grondkabel (5-polige 400VAC kracht stekker en 3-polige 230VAC stekker). Eventueel kan ik hier later nog een oplaadpunt voor de elektrische auto aansluiten.
Mijn vragen:
- Gaat dit plannetje werken voor hetgeen ik heb voorzien aan gebruik?
- Zie ik iets over het hoofd wat betreft regelgeving?
- Is de 3P+N 20A 30mA Aardlekautomaat met C-karakteristiek voor aansluiting van de krachtgroep een goed idee? Volgens mij is officieel maar 16A toegestaan toch, of zou ik zelfs naar een 25A Aardlekautomaat kunnen gaan?
De situatie is nu als volgt:
De afstand van de schuur tot de meterkast is zo'n 80 meter. De carport ligt zo'n 20 meter voor de schuur.
In de schuur is nog geen elektra aansluiting.
Hier wil ik graag, naast de gebruikelijke 230VAC apparatuur en verlichting, ook 3-fase 400VAC apparatuur kunnen aansluiten (lasapparaat, zaagmachine etc.). Eventueel komt hier in de toekomst ook nog een 1-fase zonnepanelen installatie op het dak (max. 3200WP).
In de carport ligt al een 230VAC aansluiting.
Hier wil ik ook 3-fase apparatuur kunnen gaan gebruiken. Daarnaast wil ik hier graag voorzien in de mogelijkheid om een 3-fase 400VAC oplaadpunt voor een elektrische auto in de toekomst te kunnen plaatsen.
Ik heb een 3-fase (3x25A) huisaansluiting. Er zitten nu 9x16A eindgroepen op + een 1-fase 16A zonnepanelen groep. Er zit een 40A hoofdschakelaar in de kast. Deze 3-fase groepenkast en de huidige zonnepanelen installatie heb ik een paar jaar terug zelf geplaatst en aangesloten.
Om de krachtgroep in de schuur en de carport aan te leggen is mijn plannetje als volgt:
- 1xgrondkabel circa 80 meter, 4x6mm2+aardlitze. Deze kabel wordt dan na circa 60 meter opgesplitst; een deel naar de schuur en een deel naar de carport (T-splitsing met mof in de grond).
- 3P+N 20A, 30mA Aardlekautomaat met C-karakteristiek voor aansluiting krachtgroep in de groepenkast. Deze sluit ik NA de 40A hoofdschakelaar in de groepenkast aan.
- In de schuur splitst ik de 4x6mm2 grondkabel verder op in een 400VAC deel en een 230VAC deel. Mocht hier in de toekomst nog een zonnepanelen installatie bijkomen dan maak ik hier een aparte 16A eindgroep voor met een eigen Aardlekautomaat in de schuur. Deze komt dan op een andere fase dan de huidige zonnepanelen installatie.
- In de carport komt er voorlopig alleen een combinatiestekker op de 4x6mm2 grondkabel (5-polige 400VAC kracht stekker en 3-polige 230VAC stekker). Eventueel kan ik hier later nog een oplaadpunt voor de elektrische auto aansluiten.
Mijn vragen:
- Gaat dit plannetje werken voor hetgeen ik heb voorzien aan gebruik?
- Zie ik iets over het hoofd wat betreft regelgeving?
- Is de 3P+N 20A 30mA Aardlekautomaat met C-karakteristiek voor aansluiting van de krachtgroep een goed idee? Volgens mij is officieel maar 16A toegestaan toch, of zou ik zelfs naar een 25A Aardlekautomaat kunnen gaan?