Kortsluiting vloerverwarmingsunit na waterschade

Ik wilde de verwarmingsketel bijvullen… toen is de slang eraf geschoten. Daardoor liep er veel water over de verdeler van de vloerverwarming. ( over dat oranje blok)
Dit is vrijdag gebeurd. Nu nog steeds als ik de stekker erin doe springt de stroom eraf.
Ik weet niet zo goed wat ik nu kan doen?
Wie weet het?

Groetjes Esther
 
Ik denk dat je een installateur moet bellen. En wellicht ook contact opnemen met je verzekering, want dit is waterschade...

En voor alle duidelijkheid: de combinatie stroom en water is gevaarlijk. Niet voor niets "gaat de stroom eraf".
 
Normaal gezien zou je de stekker van de vloerverwarming set er uithalen, dan het oranje kapje
van de maximaalthermostaat er af halen en alles goed laten drogen. Na het drogen is het meestal
wel weer in orde.
 
0b23d30e-e542-442f-9024-8b1bce5012f2.jpeg
 
Ik zou als eerste dat oranje ding verdenken, dat is de maximaalbeveiliging.
Het veertje losmaken aan de voorkant, dan het schroefje aan de bovenkant losmaken en de deksel
er afhalen. Dan laten drogen en daarna alles weer goed terugplaatsen.

Uiteraard de stekker er even uitlaten tot alles is opgedroogd.
 