Ik heb een vraag waar ik niet uitkom. Ik probeer meer inzicht in de kookgroep te krijgen. De tweedehands plaat die ik heb was maar met 1 nuldraad uitgevoerd ipv 2 wat mij aan 't puzzelen zette.
Klopt dit?
1. Stel dat een kookgroep gevoed wordt door 1 fase. Dan is de spanning tussen L1 en L2 0v (immers dezelfde fase). De kookplaat hoor je met alle 4 de draden aan te sluiten. Bij aansluiten van 1 nuldraad werkt het wel, maar zal er niet meer vermogen gebruikt kunnen worden dan normaal door 1 groep.
2. Stel dat de kookplaat gevoed is door 2 fasen. Dan is de spanning tussen L1 en L2 400V. Je kan de kookplaat met 1 nuldraad aansluiten omdat een deel van de stroom al tussen de fases loopt.
ik ben benieuwd