Beste elektra specialisten, Is het mogelijk en toegestaan om 3-fase (L1, L2, L3 en N) via een kookgroepautomaat (2x2p+2N) naar de perilex aansluiting voor de kookplaat te geleiden?
 
Hoe bedoel je 2x2p+2N? Twee kookgroepautomaten?

Maar nee, het is niet toegestaan om 3P+N aan te sluiten op een 2P+2N automaat, hiervan zijn namelijk maar 2 contacten beveiligd. Alle fasegeleiders moeten worden beveiligd op overbelasting en kortsluiting. Dat doe je voor een 3P+N groep dus met een 3P+N automaat.
 