Knipperende spaarlamp op PIR

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een 3 draads PIR die een lamp schakeld.
Nu wil ik de gloeilamp wisselen voor een spaarlamp, maar als de PIR afschakeld, gaat de spaarlamp knipperen !!!!!
Met de gloeilamp heb ik geen probleem.
Zou nul en fase omdraaien helpen, of kan dit niet ?
 
Een spaarlamp plaatsen op een PIR (bewegingsmelder) geeft altijd problemen, een besparing in geld zal het weinig opbrengen.
Blijft u gewoon een gloeilamp toepassen.
 
Precies, als het pirretje 1 watt eigen verbruik heeft en de lamp brand totaal een half uur per dag kun je er een lamp van 60 watt op laten branden.

Zonder pir kun je met dat eigen verbruik een spaarlamp van 7 watt 3,5 uur laten branden. Het pirretje alleen gebruik 24 watt per dag. Er zijn pirretjes die beter en slechter presteren wat dat betreft.
 
Beter laat dan nooit:

Ik heb hier ook problemen mee gehad:
Spaarlamp & bewegingsmelder: flikkeren ipv uit
Heb het toen opgelost met een relais.

Heb inmiddels een simpelere oplossing. Veel goedkope bewegingsmelders werken met een triac schakeling en die veroorzaakt dat knipperen van spaarlampen en TLs met een elektronisch voorschakelapparaat. Met TLs met een klassieke starter werken ze wel goed.

Heb inmiddels een Duitse bewegingsmelder gevonden onder de €20 die de stoom wel volledig afschakelt.

Eigen verbruik van ca 1 watt v/d bewegingsmelder klopt. In gevallen dat de lamp anders 24u/dag brandt (bv voorruimte kelders in een flat) is een bewegingsmelder toch de minst slechte oplossing.
 