Knelfitting lekt, buis zit scheef

Beste allemaal,
Recent heb ik mijn lekkende waterdruk regelaar vervangen. Deze lekte (druppelt), volgens mij al jaren.
De 22mm buis aansluiting (onder, links) staat volgens mij te ver naar buiten. Nieuwe knelfittingen aangebracht maar blijft iets druppelen (aan de buitenkant). Erg strak aangedraaid, maar zit gewoon niet goed.
Wat is het beste te doen?
Ik zat te denken of solderen (geen ervaring mee...), buis 22mm iets buigen (is maar paar graden denk ik, wordt lastig?) en opnieuw aanbrengen, een overgangsstukje met flexibele buis ter plekke voor het linker gedeelte...
Graag jullie tips/ advies.



20250427_133316508.JPG
 
Je moet het horizontale bovenste stukje buis ca 3 mm inkorten. Daarna komt het linkerdeel recht te staan, en sluit het wel goed af. Ook moet je waarschijnlijk nieuwe knelringen gebruiken als deze beschadigd zijn. Zorg dat je ze in ieder geval bij de hand hebt.
 
Inderdaad het horizontale deel een stukje inkorten.
Ik zou 2 nieuwe stukjes buis nemen en 4 nieuwe knelringen.

Het T-stuk links moet ook even los, daarvoor heb je een flinke tang of sleutel nodig. Hier zouden kunststof knelringen in kunnen zitten. Die kan je waarschijnlijk hergebruiken.

Buigen is volgens mij alleen een optie als de verticale buisjes een stuk langer worden. Zo'n klein stukje is niet te buigen. Een voordeel is dan wel de het T-stuk niet los hoeft.
 
Zo te zien zijn de moeren en knelringen op de dikwandige pijp niet vervangen. Als je op die leiding ANBO koppelingen monteer moet het oppervlak wel vlak en schoon zijn, ook blauwe ringen toepassen.
1745791526221.png

De knie 22 vervangen door een T-stuk 22-22-15 met in de 15 een ontluchtingsdop.

1745791974643.webp
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan