Keuze voor isolatie binnenmuur

Dag Charel,

Hmm oke ja zoals reeds eerder aangegeven zit de waterkerende dampdoorlatende folie (blauw) aan de buitenzijde, dan PIR + pur + tape , metalstud en daarin komt de glaswol + folie (wit) *was het plan dan dichtschroeven met gips.

Jij geeft aan dat de 'warme kan al dampdicht is afgwerkt, bedoel je hiermee: dat de pir plaaten aan elkaar gepurt zitten? Of wat bedoel je hiermee. Ik kan toch moeilijk de pir platen met kieren installeren, dan heeft het geen enkel nut.

Gr
 
dag Charel,

Wederom dank voor de reactie.
Als ik het goed begrijp bedoel je 'als de pir isolatie aan de warme kant al dampdicht is' dat de pir platen verlijmd zijn en daardoor dampdicht zijn?

Want de gemonteerde folie (blauw) die voor de PIR zit is waterkerende dampdoorlatende folie.


Want ik vind het een lastige het vocht van binnenshuis kan toch juist dan wel in de isolatie komen als ik van de binnenzijde géén dampremmende folie zet.. als ik de beschrijving van de fabrikant zelf lees;

1728999858468.png
 
Die dampdoorlatende folie aan de koude kant was ook niet nodig maar is geen probleem.
De pir platen zijn op zichzelf dampdicht, de naden en de aansluitingen bij andere materialen (muren, balken) moeten dampdicht gemaakt worden.
Want ik vind het een lastige het vocht van binnenshuis kan toch juist dan wel in de isolatie komen als ik van de binnenzijde géén dampremmende folie zet.. als ik de beschrijving van de fabrikant zelf lees;
Het is in feite geen vocht maar binnenlucht met een bepaalde RV die dan zou binnendringen in de minerale wol en tot aan de pir platen die dampdicht zijn afgewerkt. Verder kan die lucht niet doordringen en dus blijft die aan de warme kant van de pir isolatie waardoor er geen condensatie kan optreden. Condensatie gebeurt namelijk pas wanneer de vochtige lucht in contact zou komen met een koud vlak. en dat wordt verhinderd door de dampdichte pir afwerking.
Op voorwaarde dat er geen tweede dampscherm is aangebracht aan de binnenkant van de bijkomende isolatie kan die lucht (vochtig of niet vochtig) altijd terug uitdampen naar binnen toe zonder vocht achter te laten.
De omschrijving van de fabrikant klopt maar houdt geen rekening met het feit dat het hier om bijkomende isolatie gaat aan de binnenkant van een reeds geïsoleerde en van dampscherm voorzien muur.
 
  • Like
Waarderingen: Henniehuisman en Jackd
Als aanvulling:
Als je geen pir maar alleen glaswol zou gebruiken, dan is de damprem wel nodig.
Als je 2 cm pir en 20cm glaswol zou gebruiken dan is de damprem ook nodig.

In jouw situatie is de isolatiewaarde van het glaswol ten opzichte van het pir klein.
De warme kant (binnenzijde) van het pir blijft daardoor warm en zal niet onder het condensatiepunt komen.

Eventueel kan je het nog simuleren in Ubakus.
 
  • Like
Waarderingen: Charel
Dag,

Dank voor het advies , echter toch nog overleg gehad met een aannemer die veel ervaring heeft met oude panden. En hij adviseerde toch echt om de folie aan de binnenzijde aan te brengen, zodat er geen vocht van binnen in de glaswol kan komen. Constructie is momenteel als volgt;

1729144714329.png


1729144750756.png


Van de bovenzijde kan het in principe altijd nog ademen. (zolder verdieping wordt niet gebruikt).

Mocht het problemen geven zou ik toch altijd nog vanuit boven de isolatie eruit kunnen halen (plafond / wanden).
 