Ketel verschil in temperatuur

Hallo,

ik heb een intergas hr eco 36 ketel, sinds twee dagen verwarmt hij de verwarming niet goed. Ik zie in de rechter display elke keer 1 terug komen. Dit kan verschillende dingen betekenen en nee, ontluchten is niet het geval. Dit is vaak gecontroleerd.

Na veel lezen en luisteren weet ik dat je cia de thermometer knop en de plus knop de cv op vol vermogen kan laten draaien en meten.
En dan nu het klok / klepel gedeelte.
Hij geeft na deze cyclus in de linker display 76 aan, wat kan of moet ik hier mee?? Moet ik iets met pomp snelheid doen en zo ja hoe?
En ik weet niet of het relevant is maar drie weken geleden is er vloer verwarming geïnstalleerd op de begane grond (ja uitvoerig ontlucht). Hierna heeft de cv het prima gedaan tot 2 dagen geleden.
 
Ik heb van alles geprobeerd. Thermostaat kranen allemaal open. Enkele open. Allemaal dicht. Enkele dicht. Ontluchten. Bijvullen. Echt van alles.
Maar na elke reset van de ketel begint hij met zelf diagnose (2) en loopt door tot 5. Na een minuut springt de ketel weer naar 1.

489191B4-53D4-4359-854A-4D7693345933.jpeg BF8DA575-50DA-4338-A631-FB9EF61D68AB.jpeg
 
Er is geen bypass aanwezig in het systeem ? Draai anders is 1 knop vol open zodat er voldoende doorstroming kan plaatsvinden en dan sowieso een bypass laten plaatsen
 
Je ketel is aan het peddelen, kort gezegd hij kan de warmte niet kwijt. Zorg voor een bypass in de installatie en voor tijdelijk meer radiatoren open zetten zodat de ketel zijn warmte kwijt kan.
 
Vloerverwarming is drie weken geleden aangelegd. Tot nu drie dagen geleden altijd goed gewerkt.
Ik heb momenteel alle kranen vol open en hij kan het nog niet aan blijkbaar.
Een bypass, even onderzoeken hoe ik dat het beste kan aanleggen.
 
Ik heb even het een en ander gelezen. Klinkt logisch als er geen bypass is. Dit is te realiseren uiteraard eventueel met een Avdo maar bij mij rijst wel de vraag waarom de ketel nog steeds de 1 aangeeft met alle thermostaat kranen volledig open..
 
Mooi dat was dus het ontluchten van de pomp cq verdeler.
Als melding 1 blijft en je hebt geen warmte op je vloerverdeler zegt mij dat er dus iets met je transport aan de hand is. Vaak is de pomp hiervan de oorzaak. Controleer die eens of die draait.
 
  • Like
Waarderingen: Mark Fijn
men neemt een handdoek en deze legt men onder de pomp (bescherming electronica)
Welnu voor op de pomp zit een grote schroef. neem een grote schroevendraaier en draai deze los (let op hier komt water uit vandaar de handdoek)
nu neem je een kleinere schroevendraaier en steek deze in het gat van de schroef.
Als de pomp draait voel je dat aan de schroevendraaier rrrrrrrrrrrrrrttttttttttt.
 
  • Like
Waarderingen: Mark Fijn

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via