Kijk de handleiding even na. Dit kort schakelen is bij dit type "normaal".
Blijkbaar is de schakeling elektronische sterk tegengekoppeld. (versneld)
Wanneer de gewenste temp. bijna bereikt is kan de ketel gaan pendelen wat bij een zoneregeling (klep) minder gewenst is.

Je kunt in het installatemenu de volgende parameters wijzigen;
min. aantijd: van 1 min. naar 5 min. (max.)
aantal schak. per uur: van 6 naar 3. (min.)

Nu kan het nog wel voor komen maar is het minder hinderlijk.

succes, Bert.
 
Oeps, had de 2e pagina gemist, vandaar dat mijn antwoord wat zaken herhaalt.
Nog iets, bij aanschaf staat de optimalisatie (aanleren) op uit.
Bert.
 