Kabels oplaadpalen parkeergarage door mijn meterkast?

Allen,

Wij onderzoeken de mogelijkheid om individuele oplaadpunten te plaatsen in de parkeergarage onder een woningencomplex.

Dat betekent dat er 3 of 4 kabels 5x2.5 YMVK (uitw. 13,5 mm) door mijn meterkast lopen en uitkomen op het stijgpunt in de parkeergarage.

Het gaat om 11 kW punten. De vloerdoorvoer bij de meterkasten is 45 mm inwendig.

Mag dit zomaar? Waar moeten we op letten?
We kunnen evt. terug naar 3.7 kW.
Alvast bedankt.
René
 
Bij een parkeergarage onder woningen zou ik e.e.a. door een installateur laten aansluiten, zijn daar geen regels voor zoals aansluiten door een erkend installateur?
 
Bedankt alvast.

Iets preciezer gevraagd:
- mogen er 4 kabels door die 45 mm doorvoer
- hoe moet dat afgewerkt worden in de meterkast?
- Welke NEN moet ik lezen?

Toevallig zit ik in het bestuur van de VVE. Wij hebben niet zulke goede ervaringen met installateurs.
Wij bereiden ons liever grondig voor.

M.vr.gr.,
René
 
Zoek een installatie adviseur en leg de vraag daar neer.

dan krijg je een advies dat zonder dat er een verborgen agenda is.
vanzelfsprekend moet je wel voor dergelijke adviezen betalen
 
@TS: in plaats van af te geven op de reacties die je krijgt, zou je ook gewoon kunnen beginnen met het lezen van de forumregels.

Voor werkzaamheden welke uitgevoerd gaan worden door professionals worden geen adviezen gegeven.
 