Ik ga een buitenmuur isoleren langs de binnenzijde.
Ik zal hierbij gebruik maken van aluminiumprofielen. Ik wil de koudebruggen reduceren/vermijden door isolatie achter deze profielen te plaatsen. (Daarna afwerken met gyproc)

Ik zie echter nergens deze techniek: overal plaatst men tussen de profielen.

Waarom is dit zo? Wat zie ik over het hoofd?
 
Het beste is contact van de isolatie met de muur te vermijden, daarom geen isolatie tegen de muur behalve bij een spouwmuur, dan maakt het niets uit zolang u dampdichte folie gebruikt aan de binnenkant dan de nieuwe wand.
 
Kan ik dit verhinderen door bvb houten latten tegen de muur te slagen, zodat er 50mm ruimte komt te zitten tussen de muur en de isolatie?

Vervolgens kan ik dan tegen de isolatie een dampscherm aanbrengen de profielen plaatsen en afwerken.

Goed idee?
 
Latdikte (2 a 3) cm ruimte houden tussen muur en isolatie, isolatie, damp-dichte folie over de isolatie aan de binnenkant en dan de gipsplaten.
 