Is dit een een of tweepijps systeem?

Hallo allemaal,

Kan iemand mij vertellen wat voor systeem dit is?
Alle radiatoren in huis hebben een aparte aan- en afvoer maar onderin de kruipruimte zitten deze gewoon met T-splitsers op 1 pijp.
Nu ben ik een leek op dit gebied en weet niet of dit normaal is.
Op de foto hieronder van de kruipruimte zie je hoe de radiator is aangesloten.
Iemand een idee?

img01.gif
 
dit is een 1 pijpssysteem met in de leiding een kleine reductie zodat er genoeg drukverschil ontstaat om flow te creeren over de radiator, let op dat dit systeem erg gevoelig is voor verandering ivm weerstand.
Ik zou alles eruit halen en opnieuw aanleggen in een 2 pijssysteem en dan het liefst op laag temperatuur
 
Dat is altijd beter, en laat ook een warmteverliesberekening maken van de woning.
Alleen met zo'n berekening kun je goed of beter bepalen welke vermogens er nodig zijn per ruimte.
Met die vermogens en het temperatuurtraject waar je ooit (later) mee wil werken bepaal je dan
de benodigde toestellen.
Je moet de toestellen dus berekenen op warmtepomp temperaturen als je die ooit wil laten plaatsen.
 