Intergas lc code

Ik heb bijzonder veel gelezen over de LC code bij een intergas ketel. (Zoveel dat de vrouw des huizes het googlen zat is ;) ).

Ik weet nog niet precies waar deze code voor staat en/of dit 'normaal gedrag is. De ene installateur zegt dat het pendelen is, de ander zegt dat het aanturen van een modulerende thermostaat is. Dus wat is het nou?

Ik heb de parameters van de ketel als volgt ingesteld:
3 40
3.50
C.45
Ik zie regelmatig de code LC met bedrijfscode 1. De aanvoer is dan een paar graden warmer dan de retour (vandaar bedrijfscode 1?). De bijpass zit een een paar graden tussen de aanvoer en retour. Dus deze doet dan wat ie moet doen lijkt me? Hoe schadelijk is deze bedrijfscode voor de ketel en het gasverbruik? Als de ketel in code 5 draait zit er ca 25 graden verschil tussen de aanvoer en retour waarbij de retour niet warmer wordt dan ongeveer 47 graden (dus hr waardig?). Overigens hoor ik wel stromingsgeluiden sinds er 'vers' water in het systeem zit, neem aan dat dit in verloop van tijd minder gaat worden? Ik ontlucht elke week maar het wordt nog niet echt minder voor mijn gevoel. Ik maak gebruik van honywell zoneverwarming.

Ik hoop dat dit mijn laatste topic is hierover, maar probeerhet te begrijpen ;)



IMG-20250130-WA0008.jpeg
 
lc betekent load control, dit houd in dat de ketel zn brandervermogen op het minimale houd om warmte te leveren.
U geeft aan dat u gebruikt maakt van een na regeling, dan kan de situatie zich voordoen dat de ketel te veel vermogen levert ten opzichte van wat er afgegeven kan worden en dus snel de maximaal gevraagde aanvoertemperatuur bereikt word met als gevolg code 1.

Dit is niet schadellijk voor het toestel
 
Toch nog een vraag...ik heb vanochtend eens een tijdje bij de ketel gestaan. De ketel spring van code 5 naar 0 naar 1 lc. Hier blijft hij een tijdje opstaan...schiet weer code 5 en dan weer code 1 met 75 graden. Gaat weer naar 0, blijft hier 20sec opstaan om vervolgens weer naar code 1 lc te gaan. En dit blijft zich zo herhalen met af en toe een code 5 lc tussendoor. Maar als de ketel op code 1 staat, worden de radiator niet warm toch? Dit is toch pendelen wat hij doet? Moet ik de bypass verder open draaien? Deze staat nu op 0,2, dus veel verder kan deze niet open. Zoals gezegd zit er vers water in, dus kan er nog redelijk veel lucht en zuurstof inzitten. Maar ik heb idee dat de ketel nooit echt op code 0 en dus uit staat. Ook als ik een knop van een radiator haal en dus deze volledig open laat staan, herhaald bovenstaande patroon zich.
 
code 1 geeft aan dat de watertemperatuur hoger of bijna gelijk is wat er wordt gevraagd vanuit de regeling, de ketel laat dan alleen de pomp draaien zonder branderactie.
Als de ketel code 1 aangeeft en de temperatuur is op dat moment 75graden aanvoer dan word er of een kleine radiator oud verwarmt of er komt veel heet water terug via een verkeerd ingestelde bypass
 
Bedankt voor de reacties. Als dus code 1 komt is het in principe teweinig flow? Ik kan de bypass niet verder open draaien. Is dit gewoon een gevolg van zoneverwarming? Zolang de ketel maar niet meer slijtage hierdoor gaat krijgen. Want dat is wat ik lees overal. Maar begrijp nu dat code 1 niet per definitie slecht voor de ketel is?
 
code 1 is alleen pompactie omdat de aanvoertemperatuur boven de gevraagde temperatuur komt oftewel het vermogen wat de ketel levert is groter dan de afgifte
 
Ik snap dat levering groter is dan de afgifte. Maar wat ik nergens kan vinden is of dit schadelijk is. Want blijkbaar als ik een radiator open zet, blijf ik deze code krijgen.
 
Oke duidelijk. Nog een laatste vraag, wat is de gemiddelde instelling van de bypass? Ik begrijp dat elke situatie anders is, maar er zal iets van een 'algemeen gemiddelde' zijn?
 