Hallo,
Na verscheidene fora afgezocht te hebben, ben ik al veel vergelijkbare problemen tegengekomen, maar helaas nog niet exact het volgende probleem met mijn ketel.
1. Ketel gaat zwaar brommen bij het douchen. Niet bij gebruik van gewone tapkranen en ook niet bij de cv functie. Alleen bij het douchen. Dit gebeurt al meer dan een jaar, maar het lijkt erger te worden.
2. Het brommen vind plaats om de circa 10-20 seconden en duurt dan steeds zo'n 1-2 seconden.
3. Na zo'n 10 keer gebromd te hebben, valt ie in storingscode 5. Na de reset werkt ie weer prima.
4. Als ik tijdens het douchen de kraan wat dichter draai tot een minieme straal, houdt het brommen op of durt veel langer eer het weer terug komt. Op andere fora lees je vaak dat het brommen juist gebeurt bij lage waterafname, vreemd.
5. Tapwater staat ingesteld op 60 graden.
6. Bij binnenkomst van de waterleiding in de woning heb ik een pomp laten monteren om de waterdruk iets te verhogen. Alhoewel ik aanneem dat dit niet het probleem is aangezien er geen probleem bij gewone tapkranen zijn, vermeld ik het voor de zekerheid toch maar even.
7. type ketel: Intergas KombiHR36/30 uit 2004.
De ketel heeft recentelijk een onderhoudsbeurt gehad, maar monteur kon niets afwijkends vinden. Wie o wie kan mij helpen met het oplossen van het pobleem?
Alvast bedankt
Marc
Na verscheidene fora afgezocht te hebben, ben ik al veel vergelijkbare problemen tegengekomen, maar helaas nog niet exact het volgende probleem met mijn ketel.
1. Ketel gaat zwaar brommen bij het douchen. Niet bij gebruik van gewone tapkranen en ook niet bij de cv functie. Alleen bij het douchen. Dit gebeurt al meer dan een jaar, maar het lijkt erger te worden.
2. Het brommen vind plaats om de circa 10-20 seconden en duurt dan steeds zo'n 1-2 seconden.
3. Na zo'n 10 keer gebromd te hebben, valt ie in storingscode 5. Na de reset werkt ie weer prima.
4. Als ik tijdens het douchen de kraan wat dichter draai tot een minieme straal, houdt het brommen op of durt veel langer eer het weer terug komt. Op andere fora lees je vaak dat het brommen juist gebeurt bij lage waterafname, vreemd.
5. Tapwater staat ingesteld op 60 graden.
6. Bij binnenkomst van de waterleiding in de woning heb ik een pomp laten monteren om de waterdruk iets te verhogen. Alhoewel ik aanneem dat dit niet het probleem is aangezien er geen probleem bij gewone tapkranen zijn, vermeld ik het voor de zekerheid toch maar even.
7. type ketel: Intergas KombiHR36/30 uit 2004.
De ketel heeft recentelijk een onderhoudsbeurt gehad, maar monteur kon niets afwijkends vinden. Wie o wie kan mij helpen met het oplossen van het pobleem?
Alvast bedankt
Marc