De capaciteit van mijn CV installatie is in de loop van de tijd ingrijpend gewijzigd; Radiators zijn vervangen of verwijderd, en de helft van de radiators zijn dichtgedraaid want in die ruimtes wordt met airco verwarmd. De radiators daar dienen uitsluitend als noodvoorziening in geval van airco storing of extreme kou, maar dit is nog nooit nodig gebleken.
Bij de andere helft van de radiators staan de kranen volledig open, ik heb nergens thermostaatkranen en er is ook geen bypass. Al deze radiators worden goed warm. Ik heb de max keteltemperatuur verlaagd tot 50° uit oogpunt van besparing. Verwarmen gaat nog steeds prima, het is niet te koud in huis. De kamerthermostaat hangt in een ruimte die met de CV verwarmd wordt.
Nu constateer ik dat de intergas ketel (Kombi Kompakt HRE 24/18) nu vrij veel tijd doorbrengt in bedrijfstoestand 1. Zeker als het buiten koud is. Voor mijn gevoel is de ketel maar hooguit 5% in bedrijfstoestand 5, 35% in bedrijfstoestand 1 en 60% uit. Zowel toevoerleiding als retourleiding voelen dan warm aan, zeg 35-50 graden. Als ik bij wijze van test een koude, ver weg gelegen radiator ook opendraai verdwijnt dit gedrag geheel of goeddeels. Het heeft dus echt te maken met een gebrek aan warmte-afgifte-capaciteit, waar de retourleiding temperatuur ook al op duidt.
Nu mijn vraag/vragen:
1. Is dit gedrag slecht voor de ketel, of voor het rendement van de ketel?
2. In mode 1 maakt de ketel nog wel enig geluid. Is dat enkel de circulatiepomp?
3. Als ik zelf geen hinder ondervind hiervan, kan ik dit gewoon zo laten?
4. Suggesties die mijn ketel instellingen beter laten aansluiten op de huidige situatie?
Bij de andere helft van de radiators staan de kranen volledig open, ik heb nergens thermostaatkranen en er is ook geen bypass. Al deze radiators worden goed warm. Ik heb de max keteltemperatuur verlaagd tot 50° uit oogpunt van besparing. Verwarmen gaat nog steeds prima, het is niet te koud in huis. De kamerthermostaat hangt in een ruimte die met de CV verwarmd wordt.
Nu constateer ik dat de intergas ketel (Kombi Kompakt HRE 24/18) nu vrij veel tijd doorbrengt in bedrijfstoestand 1. Zeker als het buiten koud is. Voor mijn gevoel is de ketel maar hooguit 5% in bedrijfstoestand 5, 35% in bedrijfstoestand 1 en 60% uit. Zowel toevoerleiding als retourleiding voelen dan warm aan, zeg 35-50 graden. Als ik bij wijze van test een koude, ver weg gelegen radiator ook opendraai verdwijnt dit gedrag geheel of goeddeels. Het heeft dus echt te maken met een gebrek aan warmte-afgifte-capaciteit, waar de retourleiding temperatuur ook al op duidt.
Nu mijn vraag/vragen:
1. Is dit gedrag slecht voor de ketel, of voor het rendement van de ketel?
2. In mode 1 maakt de ketel nog wel enig geluid. Is dat enkel de circulatiepomp?
3. Als ik zelf geen hinder ondervind hiervan, kan ik dit gewoon zo laten?
4. Suggesties die mijn ketel instellingen beter laten aansluiten op de huidige situatie?