Intergas hr220 uit 1995 met condens en druk problemen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste forumleden,

ik heb sinds vorige week problemen met mijn CV installatie van Intergas model HR225.

eerst begaf de brander het en heb ik die (laten) vervangen evenals de servomotor en de driewegklep vanwege doorbranden maar sinds afgelopen zaterdag loopt de druk weg en ligt er een plas condenswater onder in overkapping. dat was eerst een plasje maar nu moet ik elk uur dweilen.
afgelopen zondag heb zijn alle condensafvoerleidingen schoongemaakt. er kwam veel smurrie uit.
de servicemonteur wees mij op een mogelijke lek in de warmtewisselaar want hij zag een lekspoor en een klein lekgaatje.
maar als dat zo is dan loopt het water toch weg via de afvoer? hoe kom ik dan aan condenswater onderin de overkapping en moet ik elk uur dweilen?
de druk loopt ook af. vanmiddag gevuld tot 2 bar maar 's avonds 1.5 bar.
de service monteur heeft ook het expansievat nagekeken door erop te tikken of deze wel op druk stond en dat was in orde.

wat is het probleem beste mensen?
ik heb nu al veel kosten aan de CV installatie gehad dus als de warmtewisselaar inderdaad stuk is ben ik de sjaak maar ik wil dit wel zeker weten.
een klein lekje kan toch niet zorgen voor 1 liter condenswater in pakweg 4 uurtjes en hoe komt dat drukverlies als de expansievat in orde zou zijn?

wie herkend zich in dit probleem en kan mij adviseren.
vervangen of toch verder met deze installatie?
 
Als er veel smurrie uitkwam is dat een teken van slecht of geen onderhoud,dit eerst laten doen en direct laten kijken waar die lekkage vandaan komt,gezien de leeftijd van deze ketel zou ik me maar op het ergste voorbereiden .
 
Drukverlies en condens water heeft niets met elkaar te maken.
Als de wisselaar lek zou zijn, dan zal het cv water wel via de condensafvoer in het riool verdwijnen. Optie is om de cv bij te vullen to 2,5 bar. Dan stekker van de ketel eruit halen, condensafvoer slang in een emmer hangen. En dan een aantal uren (liefst een hele nacht (wel lekker koud dan hoor)) wachten. staat er een laag water in de emmer? dan is de wisselaar lek.


Zodra de ketel gaat branden zal deze direct condenswater produceren. wanneer de afvoer verstopt zit (denk aan de smurrie) dan zal het condens water een weg vinden die niet naar het riool toe loopt, maar gewoon ergens in de cv kast te zien zal zijn

Een expansie vat kan je niet controleren door erop te tikken. De enige juiste manier is om het vat van de beugel te halen en deze zo te controleren. Of door het vat drukloos te meten
 
Bedankt voor jullie adviezen maar gezien de leeftijd van de cv installatie heb ik besloten een nieuwe te plaatsen. sterker nog hij is vandaag opgehangen en geinstalleerd. werkt als een zonnetje. was de oude installatie helemaal zat. kost een paar centen maar dan heb je ook wat. wel de hele dag in de kou gezeten maar nu weer lekker warm.
nogmaals bedankt.
 