Goedemiddag,
Afgelopen weekend ben ik bezig geweest om mijn CV installatie (Remeha Avanta + Remeha Isense thermostaat) anders in te stellen (oud huis dat inmiddels prima geïsoleerd is):
- minder hoge maximale aanvoertemperatuur -> op de ketel gewijzigd naar 65 gr (stond op 75 gr.), op de Isense van 90 naar 65 gr.
- Pompsturing aangezet op de thermostaat
- P4 op de ketel van stand 0 naar stand 2 gezet (SWW regelaar afhankelijk) icm de Isense instelling "Menu > Instellingen > Warmwater > Warmhouden -> 's Nacht uit"
En dat laatste ging niet goed: ik ging douchen terwijl de thermostaat reeds de nachttemperatuur (15 gr.) vroeg en had vrij snel koud water (na de boilervoorraad dus) en het werd niet meer warm.
Toen ik P4 op de ketel weer terugzette op stand 0 sloeg de ketel direct aan om het tapwater weer naar 60 gr. te verwarmen.
Welke instelling op de thermostaat heb ik nodig om toch P4 op de ketel op stand 2 te kunnen zetten en toch warm water (na de boilervoorraad) te houden als de nachttemperatuur is ingeschakeld?
Hartelijk dank alvast!
Karel
Afgelopen weekend ben ik bezig geweest om mijn CV installatie (Remeha Avanta + Remeha Isense thermostaat) anders in te stellen (oud huis dat inmiddels prima geïsoleerd is):
- minder hoge maximale aanvoertemperatuur -> op de ketel gewijzigd naar 65 gr (stond op 75 gr.), op de Isense van 90 naar 65 gr.
- Pompsturing aangezet op de thermostaat
- P4 op de ketel van stand 0 naar stand 2 gezet (SWW regelaar afhankelijk) icm de Isense instelling "Menu > Instellingen > Warmwater > Warmhouden -> 's Nacht uit"
En dat laatste ging niet goed: ik ging douchen terwijl de thermostaat reeds de nachttemperatuur (15 gr.) vroeg en had vrij snel koud water (na de boilervoorraad dus) en het werd niet meer warm.
Toen ik P4 op de ketel weer terugzette op stand 0 sloeg de ketel direct aan om het tapwater weer naar 60 gr. te verwarmen.
Welke instelling op de thermostaat heb ik nodig om toch P4 op de ketel op stand 2 te kunnen zetten en toch warm water (na de boilervoorraad) te houden als de nachttemperatuur is ingeschakeld?
Hartelijk dank alvast!
Karel