Goedemiddag,
Onlangs hebben wij een nieuwe ketel in onze woning laten installeren. De Intergas HRE 36/30.
Bij de aanschaf heb ik me blindgestaard op tapwater en waarschijnlijk een veel te zware uitvoering uitgekozen. We hebben een tussenwoning goed geïsoleerd uit 2001. Ik heb berekend als we alle ruimtes zouden verwarmen we ongeveer een capaciteit van 22KW nodig zouden hebben. Echter de ruimtes die we daadwerkelijk verwarmen opgeteld zijn samen goed voor 13,5KW maximaal.
Het gevolg is dat we voornamelijk bij opwarmen in de ochtend doorstroomgeluiden hebben. Ook op de slaapkamer waar de radiator niet eens aanstaat, dit is erg irritant.
Nu heb ik de afgelopen tijd wat zoekwerk verricht op internet en ook deze site om te kijken of ik hem wat kan downscalen.
Wat ik zowel gewijzigd heb is:
*Aanvoertemperatuur van 80 naar 65 graden.
*CV Vermogen naar toerental 60. Het vermogen zou dan goed moeten
zijn voor ongeveer 19KW.
*De pomp heeft geen fysieke knop meer met 3 standen en is modulerend. Heb er voor gekozen deze op 60% te zetten in plaats van de 80% die standaard is.
Doordat er geen fysieke knop meer is weet ik niet met welke pompstand dit overeenkomt. Het geluid is wel minder geworden maar doe ik hier goed aan?
Is het verstandig om het CV vermogen en de pompstand beide op de parameter 60 in te stellen? Zou de pompstand nog lager kunnen? Hij krijgt het nu wel makkelijk warm. En hoe kan het dat radiatoren die uitstaan toch geluid kunnen maken? Via het onderblok?
Alvast dank!
Onlangs hebben wij een nieuwe ketel in onze woning laten installeren. De Intergas HRE 36/30.
Bij de aanschaf heb ik me blindgestaard op tapwater en waarschijnlijk een veel te zware uitvoering uitgekozen. We hebben een tussenwoning goed geïsoleerd uit 2001. Ik heb berekend als we alle ruimtes zouden verwarmen we ongeveer een capaciteit van 22KW nodig zouden hebben. Echter de ruimtes die we daadwerkelijk verwarmen opgeteld zijn samen goed voor 13,5KW maximaal.
Het gevolg is dat we voornamelijk bij opwarmen in de ochtend doorstroomgeluiden hebben. Ook op de slaapkamer waar de radiator niet eens aanstaat, dit is erg irritant.
Nu heb ik de afgelopen tijd wat zoekwerk verricht op internet en ook deze site om te kijken of ik hem wat kan downscalen.
Wat ik zowel gewijzigd heb is:
*Aanvoertemperatuur van 80 naar 65 graden.
*CV Vermogen naar toerental 60. Het vermogen zou dan goed moeten
zijn voor ongeveer 19KW.
*De pomp heeft geen fysieke knop meer met 3 standen en is modulerend. Heb er voor gekozen deze op 60% te zetten in plaats van de 80% die standaard is.
Doordat er geen fysieke knop meer is weet ik niet met welke pompstand dit overeenkomt. Het geluid is wel minder geworden maar doe ik hier goed aan?
Is het verstandig om het CV vermogen en de pompstand beide op de parameter 60 in te stellen? Zou de pompstand nog lager kunnen? Hij krijgt het nu wel makkelijk warm. En hoe kan het dat radiatoren die uitstaan toch geluid kunnen maken? Via het onderblok?
Alvast dank!