Goedemiddag,

Onlangs hebben wij een nieuwe ketel in onze woning laten installeren. De Intergas HRE 36/30.

Bij de aanschaf heb ik me blindgestaard op tapwater en waarschijnlijk een veel te zware uitvoering uitgekozen. We hebben een tussenwoning goed geïsoleerd uit 2001. Ik heb berekend als we alle ruimtes zouden verwarmen we ongeveer een capaciteit van 22KW nodig zouden hebben. Echter de ruimtes die we daadwerkelijk verwarmen opgeteld zijn samen goed voor 13,5KW maximaal.

Het gevolg is dat we voornamelijk bij opwarmen in de ochtend doorstroomgeluiden hebben. Ook op de slaapkamer waar de radiator niet eens aanstaat, dit is erg irritant.

Nu heb ik de afgelopen tijd wat zoekwerk verricht op internet en ook deze site om te kijken of ik hem wat kan downscalen.

Wat ik zowel gewijzigd heb is:

*Aanvoertemperatuur van 80 naar 65 graden.
*CV Vermogen naar toerental 60. Het vermogen zou dan goed moeten
zijn voor ongeveer 19KW.
*De pomp heeft geen fysieke knop meer met 3 standen en is modulerend. Heb er voor gekozen deze op 60% te zetten in plaats van de 80% die standaard is.

Doordat er geen fysieke knop meer is weet ik niet met welke pompstand dit overeenkomt. Het geluid is wel minder geworden maar doe ik hier goed aan?

Is het verstandig om het CV vermogen en de pompstand beide op de parameter 60 in te stellen? Zou de pompstand nog lager kunnen? Hij krijgt het nu wel makkelijk warm. En hoe kan het dat radiatoren die uitstaan toch geluid kunnen maken? Via het onderblok?

Alvast dank!
 
Op zich geen gekke keus hoor die ketel, je kiest, zoals jij ook gedaan hebt in principe op het gewenste tapwater comfort, aangezien je daar het meeste vermogen voor nodig hebt. Die instelling zo kan geen kwaad, aanvoer 65 is prima zolang je huis niet extreem tochtig en koud is. CV vermogen op 60% lijkt ook te kloppen met de waardes die je opgeeft. Aangezien je ketel nieuw is, heb je een modulerende pomp. Door deze op 60 in te stellen, stel je alleen zijn maximum bij, hij moduleert nogsteeds zelf in principe tot wat nodig is. Als je deze te laag zet merk je het vanzelf doordat je radiatoren niet meer goed warm worden.

Ik weet niet of je een éénpijps systeem hebt of niet, en wat voor onderblok je dus hebt. Ik zou sowieso eerst beginnen met je installatie opnieuw waterzijdig in te regelen. Dan loop je meteen al je onderblokken na namelijk. Omdat je aangeeft dat het geluid minder is geworden door pomp vermogen te verlagen, zou het kunnen dat er ergens teveel weerstand zit, waardoor de pomp continu max draait om het water er door te krijgen.
 
Beste Maardein,

Dank voor je uitgebreide reactie. Dan laat ik het zo voor wat het is.

Het waterzijdig inrichten ga ik deze weer proberen. Heb al een infrarood temp meter aangeschaft. We hebben stelbare onderblokken dus dat moet te doen zijn.
 
Goedemorgen,

Alles lijkt nu goed te werken. Waar ik me wel aan erg is het harde geluid dat de ketel maakt met het aanslaan. Soort harde klik. Dit is in de slaapkamer goed hoorbaar. De ketel hangt op het zolder (wel open trap).

Valt hier nog wat aan te tunen?
 