Inslijpen bestaand metselwerk, mag dat zomaar?

Dus de muuraansluiting van de nieuw te bouwen aanbouw achter het huis waar een klein deel van de buitenmuur dus binnenmuur word..

Mijn idee was om (2cm spouw en 8cm isolatie) 10cm uit te slijpen van beneden tot boven aan beide kanten, zodat de isolatie doorgezet kan worden en dat de luchtspouw dan doorloopt.

Echter kun je zomaar 10cm breed en 3m hoog uitslijpen?

Ik dacht dus zo:

123709_koudbrug_1.jpg



Echter kwam ik dit ook tegen:

Spouw.jpg


Zo moet het worden:

1655629236771.png
 
De latei boven de deur, waar het buitenblad van je achtergevel op staat, heeft op deze wijze onvoldoende metselwerk om het gewicht wat erop rust, af te dragen.
Dus nee.
 
  • Like
Waarderingen: GmtB
Op je plattegrond blijft er ruim 40 cm metselwerk staan, dat zou zeer waarschijnlijk wel voldoende zijn.
Maak je dit volgens je gevonden detail, dan blijft er ruim 10 cm meer staan.
Ik kan niet zien hoeveel gewicht daar naar beneden komt, je zal dit moeten (laten) berekenen.
 
  • Like
Waarderingen: GmtB