Ik wil de instellingen van mijn warmte terug win installatie nakijken, ik heb een flowmeter en heb de minimale waardes van de verschillende ruimtes in huis via het bouw besluit gevonden.
Keuken 75m3/h
Badkamer 44m3/h
Toilet 21m3/h
Slaap en woonkamer 3,24m3/h per 1m2 woonoppervlak
WTW unit die ik heb heeft bereik van 50m3/h tot 325m3/h
Dit bouwbesluit waarde zijn minimale waardes, ik neem aan dat de wtw unit in de laagste stand dan deze waarde moet halen ? Ik zet de WTW unit voor we gaan slapen in de laagste stand (zoals voorgeschreven in de handleiding van de unit). Je wilt dan toch minimaal die waarde halen lijkt mij.
Hoe pak je de afstelling nu op een handige manier aan. Als je het ene ventiel meer open of dicht zet veranderd de waarde van de andere ventielen die ook op hetzelfde kanaal zitten.
Ik heb nu eerst alle ventielen maximaal opengezet en per ventiel gemeten hoeveel lucht er uit komt dan wel afgezogen word als de unit in de laagste stand staat. Dit alles bij elkaar was 180m3/h aan inblaaslucht en 180m3/h aan afzuiglucht. De behoefte aan inblaaslucht is al 275m3/h minimaal, dit zou betekenen dat ik het toerental van de unit hoger moet zetten.
Ik heb in de keuken 2 x afzuigventiel en in de woonkamer 2 inblaasventiel, neem aan dat je de gemeten waardes per ventiel gewoon kan optellen ondanks dat beide ventielen op zelf kanaal zitten?
Keuken 75m3/h
Badkamer 44m3/h
Toilet 21m3/h
Slaap en woonkamer 3,24m3/h per 1m2 woonoppervlak
WTW unit die ik heb heeft bereik van 50m3/h tot 325m3/h
Dit bouwbesluit waarde zijn minimale waardes, ik neem aan dat de wtw unit in de laagste stand dan deze waarde moet halen ? Ik zet de WTW unit voor we gaan slapen in de laagste stand (zoals voorgeschreven in de handleiding van de unit). Je wilt dan toch minimaal die waarde halen lijkt mij.
Hoe pak je de afstelling nu op een handige manier aan. Als je het ene ventiel meer open of dicht zet veranderd de waarde van de andere ventielen die ook op hetzelfde kanaal zitten.
Ik heb nu eerst alle ventielen maximaal opengezet en per ventiel gemeten hoeveel lucht er uit komt dan wel afgezogen word als de unit in de laagste stand staat. Dit alles bij elkaar was 180m3/h aan inblaaslucht en 180m3/h aan afzuiglucht. De behoefte aan inblaaslucht is al 275m3/h minimaal, dit zou betekenen dat ik het toerental van de unit hoger moet zetten.
Ik heb in de keuken 2 x afzuigventiel en in de woonkamer 2 inblaasventiel, neem aan dat je de gemeten waardes per ventiel gewoon kan optellen ondanks dat beide ventielen op zelf kanaal zitten?