Inductieplaat op 2 groepen, aardlek vliegt eruit

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wij hebben een inductiekookplaat van 7,4 kwh deze is aangesloten op 2 groepen. De vorige was ook van dit kaliber. Nu gebeurd het regelmatig dat als we de kookplaat gebruiken de aardlekschakelaar eruit vliegt. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn.?

Ik heb de bedrading en aansluitingen inmiddels nagekeken en kan hier niets vreemd vinden. Wat mij wel opvalt is dat het contact naar de kookplaat 1 nuldraad bevat terwijl iedere fase toch een nuldraad moet hebben.?
 
Nuldraad hoort idd dubbel te zijn uitgevoerd.

Een aardlek valt uit door een lekstroom naar aarde.

Dit kan zijn dat het element doorslaat naar aarde of dat er onderdelen in de elektronica doorslaan naar aarde.
vocht is ook een mogelijke oorzaak, en defecte bedrading.
 
Het moet een kookgroep zijn. Nul dubbel aansluiten met een 5 aderig aansluitsnoer volgens aansluitschema. Kun je er misschien een paar foto's van plaatsen?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu