Inductieplaat aansluiten - Heb ik het zo juist aangesloten ?

h
Hallo,
We hebben een nieuwe inductieplaat en een perilex aansluiting.
Heb het voltage ook even gemeten op het stopcontact.
Heb ik het zo juist aangesloten ?.
Als ik op internet kijk krijg ik verschillende opties.
bd4a061f-c664-42af-85f1-afec4b50c47a.jpg
 
Misschien kun je de afbeeldingen even als losse bestanden toevoegen?
Je hebt er nu één plaatje van gemaakt, dat werkt hier niet goed, want afbeeldingen worden hier teruggeschaald naar max. 600 pixels breedte!

Op deze manier valt er helemaal niets van te maken, ze zijn niet aanklikbaar en vergroten dus niet.
 
Zelf heb ik er niet zodanig verstand van, dat ik dit (voldoende correct) kan beoordelen, anderen hier beslist wel.
Op de schets met spanningen ontbreekt of dat de stekker of het stopcontact betreft.

De foto van de groepenkast is nog steeds onbruikbaar.
En je zou ook moeten aangeven op welke groepen de perilex is aangesloten:

1719052239783.jpeg


Als je hulp wilt van de vrijwilligers hier, zul je meer moeite moeten doen om ze te informeren wat je met welke foto bedoelt. Dus beschrijvende teksten erbij. Want anders moeten ze raden hoe het zit en dat kan bij elektro-aanleg soms heel slecht uitpakken...

1719052239783.jpeg
 
Het perilex stopcontact zal op groep 9+10 aangesloten zitten.
Altijd goed om dat te controleren, maar daar zit het probleem niet.

De schema's komen niet overeen met een Nederlandse kookgroep.
Heb je het merk en typenummer van de plaat?
 
Het is nu niet goed aangesloten. Nu de stekker insteken zal kortsluiting maken.

Uit je metingen blijkt dat de bovenste 2 pennen de nulcontacten zijn, hier sluit je blauw en grijs op aan. Verwissel in de stekker dus grijs en bruin.

Op het etiket op de kookplaat ontbreekt het aansluitschema voor 2L/2N, maar waarschijnlijk staat dit wel gewoon in de handleiding zoals bij zo ongeveer alle kookplaten van Bosch/Siemens. Kijk dit voor de zekerheid nog wel even na voor jouw model:
1000062578.png

Je hebt het nu vrijwel goed aangesloten volgens dit rechter 2L/2N schema, alleen moet je de koperen brug tussen contact 4 en 5 nog verwijderen.

Zorg ook dat je de trekontlasting zowel in de stekker als aan de kant van de kookplaat nog goed monteert. Dit plastic beugeltje moet op de mantel van het snoer worden geklemd, dus niet op de losse aders! Bij de kookplaat gaat dat wel passen maar bij de stekker zal het een uitdaging worden als je ziet hoe lang de aders zijn. Eventueel zou je deze kunnen inkorten maar dan moet je de aders wel van nieuwe adereindhulzen voorzien.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Oké dank je, dacht dat ik het linker (2n) schema aan moest houden.
Maar moet dus het rechter (2l/2n) aanhouden.
Bij de stekker had ik de vorige inductieplaat aangehouden maar die zal anders zijn.
 