Inductiekookplaat rechtstreeks op periplex kabel aangesloten

Goedendag,

Bij mij is recent een inductiekookplaat geplaatst door een elektricien. De inductiekookplaat is rechtstreeks aangesloten op de kabel (zie bijlage ter illustratie) die naar de kookgroep in de stoppenkast loopt.. Dus zonder tussenkomst van een periplex stekker/stopcontact.

Ik kan hier niets over vinden op het internet maar is dit een deugdelijke aansluiting?
Ik had namelijk verwacht dat er een stopcontact wordt geplaatst en de kookplaat een stekker krijgt.

Knipsel.PNG
 
De getoonde kabel is een vmvl en niet geschikt voor vaste installaties.
De vaste installatie hoort te eindigen op een perilexwcd en het apparaat dmveen perilex stekker hier weer aan.
 
Dank voor je reactie. Ik vermoed dat het de bijgevoegde kabel is ja (5 draden), ik zal vanavond nog even kijken. Gaat in ieder geval om een kabel van de kookgroep naar de inductiekookplaat (sorry ik heb er niet veel verstand van) zonder tussenkomst wcd/stekker... Ik begrijp dat dit niet deugdelijk is in geen enkel geval?
 
Wij noemen vmvl een snoer omdat de kern soepel is, een kabel is een samenstel van aders met een stugge massieve kern.
Een snoer gebruik je tussen vaste installaties en het apparaat, een kabel tussen de zekeringen en het aansluitpunt.
 
Oke dat gaat hier dus niet goed.. Elektricien geeft aan het zo op school te hebben geleerd (zonder wcd en stekker) maar is wel bereid het aan te passen gelukkig.
 