Op dit forum lees ik met regelmaat dat het (laten) plaatsen van een 3F alamat (aardlek+automaat) hiervoor een prima oplossing is. 1F wordt dan niet aangesloten (bijvoorbeeld de F waarop de oven is aangesloten).
Mijn elektricien geeft echter aan dat deze oplossing niet conform NEN zou zijn. 2F aansluiten op een 3F alamat zou kunnen leiden tot 'onbalans'...
Aansluiten middels een 3F aardlek en 2 losse automaten (waarvan de N wordt doorverbonden) zou wel voldoen aan NEN... Maar daarvoor geen ruimte meer in de kast...
Wat is waar?
Daarnaast geeft mijn elektricien ook aan dat er een aansluitblok of een verdeelklemmenset nodig is. De hoofdschakelaar zit vol met twee draden (in een twin adereindhuls): 3 maal richting aardlekschakelaars en richting laadpaal. Ik zie echter nog wel mogelijkheden tweemaal een F en een N 'af te tappen/bij te prikken' bij de ingang van een aardlek (met een twin adereindhuls). Ofwel doorlussen, waarover ik op dit forum lees dat prima kan/ is toegestaan (mits voldoende mm2).
Wat is waar?
Mijn elektricien geeft echter aan dat deze oplossing niet conform NEN zou zijn. 2F aansluiten op een 3F alamat zou kunnen leiden tot 'onbalans'...
Aansluiten middels een 3F aardlek en 2 losse automaten (waarvan de N wordt doorverbonden) zou wel voldoen aan NEN... Maar daarvoor geen ruimte meer in de kast...
Wat is waar?
Daarnaast geeft mijn elektricien ook aan dat er een aansluitblok of een verdeelklemmenset nodig is. De hoofdschakelaar zit vol met twee draden (in een twin adereindhuls): 3 maal richting aardlekschakelaars en richting laadpaal. Ik zie echter nog wel mogelijkheden tweemaal een F en een N 'af te tappen/bij te prikken' bij de ingang van een aardlek (met een twin adereindhuls). Ofwel doorlussen, waarover ik op dit forum lees dat prima kan/ is toegestaan (mits voldoende mm2).
Wat is waar?