Inductiefornuis 10,04Kw 3 fase 230

Goede morgen.

Bij de buren zijn ze nu al eennweek bezig om een inductiefornuis aan de praat te krijgen.
Hier is een erkend instalateursbedrijf bij geweest die di niet voor elkaar kregen.
Gister is de fabrikant daar geweest en die heeft het fornuis omgeruild en ook zij kregen het niet voor elkaar om de boel aan de praat te krijgen.

Op een gegeven moment belt de buurman mij op of ik die kant op wil komen want de monteur kwam er niet uit.

Kom ik daar en ik zie dat de boel heel anders is aangesloten dan dat er in de handleiding en achterop de sticker op het fornuis staat.

Voor 3x230 ~ stond er dat L1 op contact 1 moest, L2 op contact 2 en 3 (middels een meegeleverd brugje), L3 op contact 4 en 5 (middels meegeleverd brugje) en de PE moest worden aangesloten.
De NUL wordt dus nergens aangesloten.

Na het doormeten van de perilex kwam ik er ook achter dat L1, L2 en L3 230v afgeven en meet ik op de 0 lijn dan meet ik ook daadwerkelijk niks.

Na het te hebben aangesloten zo het op het fornuis staat (NUL dus niet aangesloten en afgetaped) werkt het allemaal.

Mij vraag is, klopt het dat de NUL niet wordt aangesloten? (Gewoon in zijn totaliteit niet)
 
Laatst bewerkt:
Even ter verduidelijking

Screenshot_20220204-074844_Gallery.jpg
 
tussen de fase en nul meet je 230V
tussen de fasen onderling meet je 400V

Als je alleen de 3 fasen aansluit werkt het fornuis dus op 3x 400V. (3P)
In het laatste schema gebruik je 3P + N, met voor Nederland standaard draaddiktes van 2,5 mm2

Let ook op de aangegeven diktes van de kabels in alle andere situaties: die moeten dus tot in de meterkast zwaarder uitgevoerd zijn!

Iedere wijziging in het aansluiten van de kabel op het fornuis heeft direct ook gevolgen voor de manier van bedraden in de meterkast en in het perilex stopcontact. En dat zal de reden zijn dat men het niet goed werkend kreeg.
 
Heb je met dat schema dat je aangeeft ook 4mm draad gebruikt??

En waarom niet gewoon voor het onderste schema gegaan?

Weet je zeker dat dit in de meterkast op een krachtgroep zit? Geen fornuisgroep?
 
Er is vorige week iemand van de netbeheer geweest die heeft de groepenkast aangepast met een 3 fase aansluiting.
Als ik nu met de multimeter op de perilex meet met de com pin op pe en dan naar de fases dan met ik 230 (3x).
De nul meet ik 0 volt op.
 
Wat snap je niet aan de vraag: wat meet je tussen de fasen? 230 of 400 volt?
Dus niet tussen de fase en de aarde.
 
In bijna heel nederland hebben we een 3 fasen net van 230v tussen nul en een fase en 400v tussen de fasen onderling.
Dus van L1 naar L2 is 400v van L2 naar L3 400v en van L3 naar L1 ook 400v
en van L1 naar nul 230v,L2 naar nul 230v en L3 naar nul 230v.

dus in het onderste schema staan 3 fasen en een nul getekend
dus tussen 1 en 4+5 staat 230v
tussen 2 en 4+5 staat 230v
tussen 3 en 4+5 staat 230v

Bij het door aangegeven schema staat er tussen:
1 en 4+5 400v
2 en 4+5 400v
3 en 4 +5 400v
Ja dan wil hij vast wel warm worden.

Ik vermoed dat er een 2x230 kookgroep is en dat is dan uw redding, anders was het vrij snel plof geweest.Er is du sgeen 3 fasen aansluiting in de keuken maar 2x230v en deze is niet geschikt voor de kookplaat.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH
De netbeheerder klust niks om in de groepenkast. Dus die kookgroep zit er nog in?

Je bent in ieder geval gevaarlijk bezig en goed op weg naar smeltende draden of een defecte kookplaat.

Laat er iemand naar kijken die hier verstand van heeft. Elektra is geen knutseldoos.
 

Gerelateerde klussen

  • fluke179
  • Keuken
  • 10
  • 1K
Reacties
10
Weergaven
1K
Keuken
fluke179
  • Epicurean
  • Keuken
  • 4
  • 1K
Reacties
4
Weergaven
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Svdsteen
  • Keuken
  • 5
  • 1K
Reacties
5
Weergaven
1K
Keuken
The headhunter
Reacties
2
Weergaven
2K
Keuken
LaurensPP
  • Gesloten
  • Platonism
  • Keuken
  • 12
  • 9K
Reacties
12
Weergaven
9K
Keuken
S.oldeerbout

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via